WinCC flex fehlercode?

erzteufele

Level-2
Beiträge
738
Reaktionspunkte
167
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin,

weiß jmd wo die Fehlercode´s von WinCCflex beschrieben sind? in der Hilfe find ich mal nichts...

bekomme die Meldung

Datum/Uhrzeit konnte nicht gesetzt werden, Fehlercode: 13,7.

Panel ist das TP 177B Color und SPS ne S7-226 und die Kommunizieren über ethernet.

read_rtc wird jeden zyklus aufgerufen und schreibt die zeit nach vb1120

in winccflex dann als bereichszeiger für datum/uhrzeit vw1120

ging auch nur gestern nimma ?!
 
Guten morgen,

auch wenn dieses Thema eigentlich unter Visu hingehört folgender Tipp:

1.im Kommunikationshandbuch von WinCC flexible Teil 2 sind alle Fehlercodes beschrieben. Kann man sich bei SIEMENS herunterladen. Ab Kapitel 8.1 sind alle Einträge aufgelistet.

2.solltest Du an dieses Handbuch nicht herankommen kann man sich die Fehlercodes auch direkt im WinCC flexible anzeigen lassen. Dazu in WinCC flexible unter Extras => Einstellungen => Workbench => Einstellungen für Projektfenster den Eintrag von "die wichtigsten anzeigen" auf "alle anzeigen" ändern. Danach wird links im Menübaum unter "Meldungen" ein neuer Eintrag "Systemmeldungen" angezeigt. Diese beinhalten den Fehlercode und einen doch sehr aussagekräftigen Text. Dort solltest Du auch fündig werden.

Mit besten Grüßen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Format DATE_AND_TIME (BCD-codiert)
Datenwort Höherwertiges Byte Niederwertiges Byte
7 . . . . . . 0 7 . . . . . . 0
n+0 Jahr (80-99/0-29) Monat (1-12)
n+1 Tag (1-31) Stunde (0-23)
n+2 Minute (0-59) Sekunde (0-59)
n+3 Reserviert Reserviert Wochentag
(1-7, 1=So)
n+4 1) Reserviert Reserviert
n+5 1) Reserviert Reserviert
1) Die beiden Datenwörter müssen im Datenbereich vorhanden sein, um eine Übereinstimmung
des Datenformats mit WinCC flexible sicherzustellen und das Lesen falscher Informationen
zu vermeiden.


grübel... daran wird´s wohl liegen ... muss zwei wörter hinter dem bereich freilassen ... werd gleich ma probieren und sagen ob es daran gelegt hat
 
Also der Bereichszeiger für Datum/Uhrzeit muss 6 Wörter lang sein.
Wenn Du die Uhrzeit von der SPS ausliest, muss diese noch korrekt gewandelt werden bevor das Panel oder die Runtime diese korrekt interpretieren kann.
Wir machen das immer so:

CALL "READ_CLK"
RET_VAL:=#retval
CDT :=#DateTime


L P##DateTime // Lokale Variable DateTime
LAR1

L LB [AR1,P#3.0] // Stunden
T DB20.DBB 169

L LB [AR1,P#4.0] // Minuten
T DB20.DBB 170

L LB [AR1,P#5.0] // Sekunden
T DB20.DBB 171

L LB [AR1,P#0.0] // Jahr
T DB20.DBB 166

L LB [AR1,P#1.0] // Monat
T DB20.DBB 167

L LB [AR1,P#2.0] // Tag
T DB20.DBB 168

L LB [AR1,P#7.0] // Wochentag
L 15
UW
T DB20.DBB 173
 
ja ok, hab zwar ne 200er ;)
aber normal sollte des doch richtig sein... es ging ja vorher auch ?!

so die meldung habe ich nun gefunden

70011 Die Systemzeit konnte nicht geändert werden.
Die Fehlermeldung erscheint nur im
Zusammenhang mit Bereichszeiger "Datum/Uhrzeit
Steuerung". Mögliche Ursachen:
• Im Steuerungsauftrag wurde eine unzulässige
Zeit übergeben.
• Der Windows-Benutzer hat kein Benutzerrecht,
um die Systemzeit zu ändern.
Wird in der Systemmeldung als erster Parameter
der Wert 13 angezeigt, so kennzeichnet der zweite
Parameter das Byte, das den falschen Wert hat.


mit 13,7 wäre das ja dann das der wochentag nicht passt?!

und mein fehler ist wahrscheinlich das ich beim schreiben nur datum uhrzeit einzeln schreibe nicht den wochentag ... oh mann könnt wia kotzen nun steht in der steuerung bei wochentag irgenden mist drinne wasses panel nicht einfach irgnorieren will ...?! ...
muss jetzt erstma schauen wie ich des gefriemel wieder zusammensetze und dann erst setzte arg... ok danke
 