klaerbaer2010
Level-1
- Beiträge
- 33
- Reaktionspunkte
- 0
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
habe mich neu angemeldet. Bin beruflich im Abwasserbereich angestellt.
Nun habe ich ein Problem mit einer unserer Pumpstationen.
Die Hardware:
CPU 315-2 DP 6es7 315-sag10-0ab0 V2.0
Analogeingäne 8x13bit es7 331-1kf01-0AB0
Digitaleingänge DI32x24DC 6es7 322-1BL00-0AA0
Digitalausgänge DO 16x24V 0,5A 6es7 322-1bh01-0AA0
Folgendes Problem:
Sporadisch haben 2 Analogeingänge vollen Wert 327xx
Die Stromessung an der Eingangskarte ergibt jedoch verschiedene Werte.
Wenn ich mit einem Sollwertgeber einen mA-Wert vorgebe bleibt der volle Wert im PEW.
Die Analogeingänge werden mittels SCALE Baustein skaliert.
Neustarten das Programms mittels Schalter hilft auch nicht. Einzige Lösung Spannungsversorgung der CPU unterbrechen und wieder anlegen.
Analogeingangskarte wurde bereits getauscht, danach war 8 Wochen Ruhe. Nun tritt dieser Fehler sporadisch wieder auf.
Hat jemand so ein Problem schon mal gehabt?
vielen Dank im Vorraus.
mfg
Markus
habe mich neu angemeldet. Bin beruflich im Abwasserbereich angestellt.
Nun habe ich ein Problem mit einer unserer Pumpstationen.
Die Hardware:
CPU 315-2 DP 6es7 315-sag10-0ab0 V2.0
Analogeingäne 8x13bit es7 331-1kf01-0AB0
Digitaleingänge DI32x24DC 6es7 322-1BL00-0AA0
Digitalausgänge DO 16x24V 0,5A 6es7 322-1bh01-0AA0
Folgendes Problem:
Sporadisch haben 2 Analogeingänge vollen Wert 327xx
Die Stromessung an der Eingangskarte ergibt jedoch verschiedene Werte.
Wenn ich mit einem Sollwertgeber einen mA-Wert vorgebe bleibt der volle Wert im PEW.
Die Analogeingänge werden mittels SCALE Baustein skaliert.
Neustarten das Programms mittels Schalter hilft auch nicht. Einzige Lösung Spannungsversorgung der CPU unterbrechen und wieder anlegen.
Analogeingangskarte wurde bereits getauscht, danach war 8 Wochen Ruhe. Nun tritt dieser Fehler sporadisch wieder auf.
Hat jemand so ein Problem schon mal gehabt?
vielen Dank im Vorraus.
mfg