Drehgeber an Profibus DP

zloyduh

Level-1
Beiträge
226
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Möchte eine Winkelmessung mittels absolut Drehgeber realisieren. Die Hardware setzt sich wie folgt zusammen:
- CPU 314C-2DP
- Kübler Drehgeber absolut „Sendix 5858 Profibus“

Hatte jemand diesen oder einen ähnlichen Drehgeber schon mal im Einsatz??

Ich verstehe nicht wie der Datenaustausch mittels Profibus stattfinden soll.
Findet der Datenaustausch mittels SFC14/15 statt?
Muss je ein Telegramm DB für senden / Empfangen erstellt werden?
(wenn je wie setzt sich dieses zusammen (class 2))

Kann mir jemand helfen??:TOOL:
 
Hast bestimmt eine GSD Datei und Handbuch dazu.
Nach dem einbinden der GSD Datei wirst du einen PEx PAx Bereich haben den kannst du dann mit dem SFC14 SFC15 auslesen.
Hast du dir schon mal das Handbuch des Drehgeber angeschaut?
 
Also den Kübler hatte ich nicht, ich hatte Balluff im Einsatz, die haben einfach 2 Worte (wenn ich recht erinnere) rausgegeben, da war die Position drin und gut war es. Das konnte man direkt über die PEW einlesen.
 
Vielleicht bin ich auf dem Holzweg aber…
Kann ich nicht aus der Steuerung heraus z. B. die Drehrichtung parametrieren oder die Referenzpunktjustage durchführen??

Ich möchte wie gesagt eine Winkelpositionierung realisieren, der Drehgeber ist für die IST-Wert Erfassung zuständig. Die Justage bzw. das Setzen des Referenzpunktes möchte ich mittels des Panels durchführen.
Ich stell mir das so vor: Messe den aktuellen Winkel z.B. 90° => gebe den Winkel im Panel ein => Set betätigen (Absolute Position justiert).

Muss ich nicht ein Telegramm – DB anlegen für Empfang/Senderichtung der Daten??
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

In deiner Hardwareconfig ist der Geber (GSD) eingetragen und am Bus.

Ein Steuerwort:
Ein Statuswort (Position)

Das Steuerwort kann zum Nullpunk-setzen, reversieren... usw benutzt werden.
GSD bzw. Anleitung des Gebers durchlesen.

Das Statuswort bring dir die Position.

Bei manchen Gebern ist die Drehrichtungsänderung nur über die Hardwareconfig realisierbar. Doppelklick auf Geber-->Parametrieren ---> irgendein Hex-code.
Die Impulsanzahl/Übersetzung wird dort ebenfalls eingetragen.

http://www.kuebler.com/PDFs/manual/drehgeber/5868/5868_Profibus.pdf
 

Anhänge

  • preset.jpg
    preset.jpg
    246,8 KB · Aufrufe: 40
Zurück
Oben