Hallo zusammen,

Frage eines Neulings:

nach dem Laden meines S5-Programms in die CPU scheinen da auch Reste vom vorherigen Programm immer noch zu bleiben. Aktualisierung der Bausteinliste in der CPU und 'Compress memory' hlift dabei nicht. Kann mann den CPU-Speicher ganz sauber machen, zumindest die Bereiche, die dem Anwender zugänglich sind?

CPU: Beckhoff Profibus BK3100
Software: S5 für Windows von der Fa.IBH softec

Vielen Dank!
 
Hi,
bevor du dein Programm überträgst solltest du die CPU "Urlöschen".
Normalerweise ist das über dein Programm möglich. Ich kenne deine Software jetzt nicht, sollte aber gehen.
Die 2te Möglichkeit ist die CPU über die eingebauten Schalter (Stop/Run)urzulöschen.
Das ist aber abhängig von deiner CPU (die vorgehensweise).

Teile uns mal mit mit welcher CPU du arbeitest.

Markkus
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

der BK3100 ist ein Profibus Buskoppler.
Ich gehe jetzt mal von einer S5 CPU aus. Bei der S5 können, auch nach dem Urlöschen, spezielle Funktionsbausteine fest im ROM enthalten sein. Diese dienen z.B. Typkonvertierungen, Analogwertverarbeitung, Rechenoperationen... . Ich weiss nicht ob man diese Bausteine löschen kann, da ich das noch nie probiert habe und auch nicht vor habe.

Gruss Buh
 
S5 urlöschen

Das Urlöschen bei S5 erfolgt für die einzelnen Baureihen unterschiedlich:

S5-90U urlöschen:
Betriebsartenschalter auf ”STOP” stellen
Batterie entnehmen
AG für ca. 15 s vom Netz trennen
Spannungsversorgung des AGs wiederherstellen
Batterie einlegen

S5-95U + S5-100U urlöschen:
Betriebsartenschalter auf ”STOP” stellen
Batterie entnehmen
EIN-/AUS-Schalter auf ”0” stellen
EIN-/AUS-Schalter auf ”1” bringen
Batterie einlegen

S5-115U urlöschen:
Stromversorgung einschalten
CPU-Betriebsartenschalter auf STOP (ST) stellen
Schalter für ”Voreinstellung/Urlöschen” auf Stellung ”OR” drücken und gedrückt halten
(wenn der Schalter nicht gedrückt wird, federt er automatisch auf Stellung ”RE” zurück).
Während Sie den Schalter für ”Voreinstellung/Urlöschen” auf Stellung ”OR” gedrückt halten:
CPU-Betriebsartenschalter zweimal von ”ST” auf ”RN” schalten.
Die STOP-LED erlischt kurzzeitig.
Schalter für ”Voreinstellung/Urlöschen” loslassen.
Der Schalter federt automatisch in Stellung ”RE” zurück.
Der interne Programmspeicher und ein eventuell gestecktes RAM-Modul (in CPU 941/ CPU 942)
sind nun ”ur-gelöscht”. Nach Urlöschen testet die CPU automatisch ihren internen Programmspeicher;
im Fehlerfall flimmert die STOP-LED.


****************************************************
* Das sind die Original Siemens Beschreibungen zu dem Thema. *
****************************************************
 