Failsafebaugruppe zu Testzwecken an Standard CPU

thomasgull

Level-2
Beiträge
166
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen, wir kriegen in ferner Zeit neue Anlageteile die den neuen Sicherheitsstandarts entsprechen, also eine Et200s IM 151-3HF mit sicheren Ein- und Ausgängen, sowie Failsafe Motorstartern. Alles soweit ok zusammengebaut, nun haben wir den Auftrag ein Modul vorgängig zu testen, ohne Sicherheitsfunktionen, da es sich um eine abgesperten Bereich der Anlage handelt. Nun die CPU wird erst im Umbau gewechselt gegen eine 416F mommentan befindet sich eine Standart 416 drin. ist es möglich das Neue Modul mit F-Komponenten an einer Standard CPU zu betreiben?
die HW config ergab keine konflikte aber Realität?

Danke Thomas Gull
 
Funktioniert nicht.

Schon zum reintegrieren der HW nach einem Neustart brauchst du ein Sicherheitsprogramm und das läuft nicht auf ner Standard CPU.

Du kannst aber ein F-Programm auch unter PLC-Sim testen (natürlich ohne HW). Dazu einfach zuerst die HW Konfig auf PLC-Sim laden (mit gesetztem Flag "enthält Sicherheitsprogramm" in den Eigenschaften der CPU)
 
Zurück
Oben