Siwarex - Wägezelle

SPS_NEU

Level-2
Beiträge
567
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi. Hab ein Problem mit einer Wägezelle mit einer Siwarex M. Der Messwert stürtz sporatisch auf 0 ab und fängt sich dann wieder. Dabei wird ein externer Fehler in der CPU registriert. Kann dies ein Masse/Erdungproblem sein?

Ist es möglich das Signal von der Zelle zur Siwarex auszumessen? --> Was muss dann zu messen sein?
 
Schau einmal bei Siemens, da gibt es ein extra Dokument wegen EMV bei diesen Teilen.
Wir hatten auch sporatisch Fehler, die durch richtige Leitungen behoben wurden.


bike
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hast du vielleicht mehrer messzellen, und diese in einer anschlussbox verlötet?

wenn ja, schau dir mal die lötstellen an, ob diese alle sauber gemacht sind.

Solltest du eine klemmbox haben, schau dir die anschlüsse auch an. wiegezellen arbeiten im mV bereich. wenn da etwas nicht sauber gemacht ist, hast du gleich probleme
 
ja, es sind 3 Zellen verlötet. Diese sind aber schon auf verdacht nachgelötet worden. Diese Lötstellen befinden sich in einem Siemens-Guß-Anschlusskasten. Wo könnte ich dieses Dokument über EMV finden? / Welche Kabel sind zu empfehlen?
 
Hallo,

ist die Siwarex M über den Rückwandbus an der CPU oder hängt die an einer IM Profibus Anschaltung? Welcher externe Fehler wird denn angezeigt?

Ich hatte mal den Fall, dass die IM einen "Wackelkontakt" bei der Busverbindung hatte, dadurch sind kurz sämtlich Signale verloren gegangen und dann direkt wieder gekommen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

wir verwenden diese Leitung

7MH4702-8AG

Kabel Li2Y 1 x 2 x 0,75 ST + 2 x
(2 x 0,34 ST) – CY, Mantelfarbe
orange
zur Verbindung von SIWAREX U,
CS, MS, FTA, FTC, M und CF mit
Anschluss- und Verteilerkasten
(JB), Erweiterungsbox (EB) bzw.
Ex-Interface (Ex-I) sowie zwischen
zwei JBs, für ortsfeste Verlegung,
gelegentliches Biegen ist
möglich, 10,8 mm Außendurchmesser
für Umgebungstemperatur
-40 ... +80 °C

Viele Grüße - Michael
 
Je nach mechanischer Ausführung der Wägeeinrichtung können auch Kraftnebenschlüsse ursächlich sein (irgendwas verhakt/verkantet sich).
Vielleicht auch mal prüfen.
Gruß Approx
 
Hast du mit Siwatool einmal nachgeschaut, ob und welcher Fehler ansteht?

Das Dokument von Siemens wegen EMV heißt:
Siwarex_EMV_Tipps_DE.pdf

Sorry habe keine Lust zu suchen bei Siemens.
Wenn du es brauchst, melde dich.


bike
 