-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
in meinem Step7 Projekt nutze ich einen Datenbaustein zur Kommunikation mit einem, in WinCC flex 2008 SP2 projektierten, OP177B.
Soweit so gut.
Der Datenbaustein ist in mehrere Strukturen aufgebaut, u.a.
Jetzt hat der Konstrukteur noch 30 Ventile dazu konstruiert *ROFL*
Trotz einiger Reserven benötige ich eine weitere Struktur für die neuen Ventile (neue Stationen) und pro Ventil/Zylinder 3 Fehlermeldungen.
In meine Reserven kann ich das nicht pressen.
Von daher würde ich gerne die Struktur Meldungen um einige Wörter erweitern und die Strukturen für die Ventile von zwei Stationen erweitern.
Dadurch verschieben sich ja alle darunter genutzten Adressen. Ich habe auch die Möglichkeit gefunden, über die Bausteinoptionen "Symbolischer Wert hat vorrang" zu setzen und danach ein Konsistenzcheck auszuführen.
Auf der Step7 Seite sollte dann alles passen da ich nur voll qualifizierte Zugriffe nutze.
Jetzt werden aber alle diese Daten in WinCC flex genutzt.
Gibt es dort einen Mechanismus die Variablenadressen auch symbolisch zu verschieben ? Oder passt das direkt?
Vielleicht habt ihr ein paar Tipps parat wie ihr mit einer solchen Aufgabenstellung umgeht!
Vielen Dank im Vorraus!
P.S. Ein rein Symbolischer Zugriff wie in anderen Programmiersprachen hat schon seine Vorteile (Beckhoff...)
Daniel
in meinem Step7 Projekt nutze ich einen Datenbaustein zur Kommunikation mit einem, in WinCC flex 2008 SP2 projektierten, OP177B.
Soweit so gut.
Der Datenbaustein ist in mehrere Strukturen aufgebaut, u.a.
Code:
Pseudocode
Strukur "Buttons allgemein"
...
Struktur Meldungen
WORD1
WORD2
...
Struktur Ventile Station 1
UDTxx
...
Struktur Ventile Station 2
UDTxx
...
Struktur Ventile Station 3
UDTxx
...
Struktur Motoren
UDTxy
...
Trotz einiger Reserven benötige ich eine weitere Struktur für die neuen Ventile (neue Stationen) und pro Ventil/Zylinder 3 Fehlermeldungen.
In meine Reserven kann ich das nicht pressen.
Von daher würde ich gerne die Struktur Meldungen um einige Wörter erweitern und die Strukturen für die Ventile von zwei Stationen erweitern.
Dadurch verschieben sich ja alle darunter genutzten Adressen. Ich habe auch die Möglichkeit gefunden, über die Bausteinoptionen "Symbolischer Wert hat vorrang" zu setzen und danach ein Konsistenzcheck auszuführen.
Auf der Step7 Seite sollte dann alles passen da ich nur voll qualifizierte Zugriffe nutze.
Jetzt werden aber alle diese Daten in WinCC flex genutzt.
Gibt es dort einen Mechanismus die Variablenadressen auch symbolisch zu verschieben ? Oder passt das direkt?
Vielleicht habt ihr ein paar Tipps parat wie ihr mit einer solchen Aufgabenstellung umgeht!
Vielen Dank im Vorraus!
P.S. Ein rein Symbolischer Zugriff wie in anderen Programmiersprachen hat schon seine Vorteile (Beckhoff...)
Daniel