Laufzeitüberwachung_FB Zykluszeit

Willy

Level-2
Beiträge
49
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Ich schreib mir gerade 3 FB für Laufzeit bzw.Endlagenüberwachung
von Luftzylindern . Benutze dafür auch den SFB4 . Nun habe ich in einem Beitrag von 2007 gelesen , das diese Art von Überwachung
mehr Ressourcen benötigt .Insgesamt werden diese FBs ca.20-30 x
aufgerufen. Was ist damit gemeint ?

Anlage : 26 DP Teinehmer davon 8 Servo Achsen SEW mit FC142 , 3xHMI an MPI CPU 315 2 DP ( ca. 52ms Zykluszeit )

schon mal Danke
Willy
 
Hallo,
also erstmal ... 2007 ist ja schon ein paar Tage her. Dennoch ist es ja so, das die Einbindung eines SFB in eine Instanz Speicher belegt. Da beißt auch keine Maus den Faden ab. Wenn du allerdings die Bausteine sinnvoll kapseln möchtest (und danach hört es sich ja an) dann wäre das eine Möglichkeit - es gibt aber auch noch andere.
Ich arbeite bei solchen Sachen z.B. gerne mit der Systemzeit der CPU (und verrechne die). Es gäbe auch noch die Möglichkeit, die OB1-Zykluszeit aufzuaddieren.

Gruß
Larry
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Larry

Wenn mit mehr Ressourcen der Speicher gemeint war , mache ich es
wie geplant . geht das ganze aber massiv auf die Zykluszeit muss
ich die Bausteine auf Zähler mit Systemzeit umbauen.

Hintergrund . Maschinenbauer und Fa. reden nur noch über
Anwalt . Nun soll ich Fehlermedungen nachträglich einbauen.
Der Umbau der HMI von DP auf MPI brachte 19 ms . Die Anlage lief
danach gefühlt besser .Diese Zeit will ich nun nicht wieder verbrennen.

Willy
 
Zurück
Oben