Hallo Leute,

ich versuche schon seit einiger Zeit einen Teilnehmer von meinem Bus abzuschalten zur Laufzeit. Ich meine das macht man mit dem IB_CONTROL und dem FW-Dienst "Control_Active_Configuration" (hex 0713). Aber irgendwie klappt das nicht. Hat das jemand schonmal gemacht und kann mir auf die Sprünge helfen?
 
Hallo Leute,

ich versuche schon seit einiger Zeit einen Teilnehmer von meinem Bus abzuschalten zur Laufzeit. Ich meine das macht man mit dem
IB_CONTROL und dem FW-Dienst "Control_Active_Configuration" (hex 0713). Aber irgendwie klappt das nicht. Hat das jemand
schonmal gemacht und kann mir auf die Sprünge helfen?

Ich denke du bist von PxC!

Da sitzt du doch in BLOMBERG quasi an der Quelle jeglicher Information und da ist das nicht herauszubekommen *GRÜBEL*

Gruß

Frank
 
Hallo Mobi, Hallo IBFS,

unsere Automatisierungshotline ist rund um die Uhr erreichbar. In der Regel außerhalb der Bürozeiten aber erster Linie für Anlagenstörung, Ersatzteilservice etc.
Innerhalb der Bürozeiten können wir hoffentlich alle Fragen beantworten. -->Dies versuchen wir aber natürlich auch außerhalb der Bürozeiten mit der Einschränkung der geringeren Personalressourcen.

So und nun zum eigentlichen Problem von Mobi.

Welcher Fehlercode wird am Baustein ausgegeben?
Kannst du einmal genauer die Parameterfolge zu dem Dienst 0x0713 auflisten?
Wie sieht der Busaufbau aus und welche Teilnehmer sollen geschaltet werden?


Mit freundlichem Gruß
Dein Service Team
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mein Aufbau sieht folgendermaßen aus:

ILC 150 ETH
# 1 IBS IL 24 RB-T 1.0
# 2 IB IL CNT 1.1
# 3 IB IL AO 1/U/SF 1.2
# 4 ILB IB 24 DI16 DO16 2.0

Nun möchte ich das ILB-Modul abschalten.
So wie im Anhang hab ich es zur Zeit.

Den Fehler 0A05 hab ich schon nachgeschaut: "Die Anschaltbaugruppe konnte den zuletzt aufgerufenen Dienst nicht bearbeiten."
Aber ich weiß nicht woran es liegt.
 

Anhänge

  • IB_CONTROL.JPG
    IB_CONTROL.JPG
    47,1 KB · Aufrufe: 37
Hallo Mobi,

soweit sieht alles gut aus. Nur deine Teilnehmernummer, die die im Dienst angiebst ist nicht richtig.

Dei TN Nummer wird WORD#16#0200 für den TN 2.0 angegeben.
Dein Wert (16#0002 würde Teinlnehmer 0.2 sein. Den es aber in deinem Busaufbau nicht gibt.)

Mit freundlichem Gruß
Dein Service Team
 
Funktioniert immer noch nicht, Hab auch mal mit dem Switch-Code 0000 probiert. Laut Add_Error_Info soll der fehler im Parameter 0 stecken, aber dort steht 0713 für den Dienst und dies ist eigentlich richtig.
 

Anhänge

  • IB_CONTROL.JPG
    IB_CONTROL.JPG
    45 KB · Aufrufe: 19
Ne leider nicht. Hab 0102 probier was für 1.2 steht, aber trotzdem der selbe Fehler.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es hat 2.20.
Müsste ich dann nur die FW updaten?
Ab welcher FW ist es bei der ILC 330 ETH möglich?

Diese Hinweise müssten dann auch in die Doku.
 
Hallo Mobi,

bitte auf dem ILC 1xx ein Firmware Update machen.
Da geht über unserer Homepage
www.phoenixcontact.de
und dann ab ins Download Center:
Artikelnummer und Hardwarerevision bereit halten.
(letzte ist auf das Gehäuse gedruckt)

oder
http://select.phoenixcontact.com/phoenix/dwl/dwl03c.jsp?fct=show&UID=2985330&qprodid=ilc 150&tab=2&mode1=revdb&lang=de&prodid=ilc%20150

Dann prüfen ob die Hardware das entsprechende Firmware Update zuläßt.

Ein ILC 3xx hat die gewünschte Funktionalität schon immer gehabt.


Mit freundlichen Grüßen

Dein Service Team
 