Hi,
bin neu hier und habe folgendes Problem.

Hier mal das Problem:

und zwar soll an eine Drucküberwachung realisiert werden an einem Hydralikaggregat mit einem Druckmessfühler der linear zum Druck von 200-600 bar eine Spannung von 4-20 mA liefert.

Der Wert soll mit PEW 290 eingelesen werden und zur weiterverarbeitung innerhalbs des Steuerprogramms dem Tatsächlichen Wert 200-600 bar entsprechen.

Zusätzlich soll der Druck an einer 7-Segment Anzeige ablesbar sein.

Bräuchte dringend ne Lösung oder Rat.

Bedanke mich im Vorfeld für die Hilfe.

MFG
 
Suche bitte mal im Forum nach "FC105" (siehe Menueleiste "Suchen")
Da kannst du eine Menge zum Thema finden. Wenn ihr eine Simatic habt und eine Analogeingangsbaugruppe von Siemens, dann ist das schon einmal alles, was du brauchst, um deine Werte in bar umzurechnen. Nutze ihr eine Andere Baugruppe, z.Bsp. Beckhoff o.ä. dann geht das mit dem ganz normalen Dreisatz aus dem Mathebuch, das ganze in 10 Zeilen AWL und fertig. Findest du auch hier im Forum, bitte unter "Dreisatz" suchen.

7-Segmentanzeige, da kommt es darauf an, wie die angesteuert wird, direkt über Ausgänge, Profibus ... Insgesamt wären ein paar Infos zur anzusteuernden 7-Segmentanzeige sehr hilfreich. Aber auch danach kann man gut suchen und im Forum schon so einige Antworten finden.

Danach geht es dann hier mit konkreten Fragen weiter, so du noch weitere Hilfe brauchst.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
die 7 Segmentanzeige würde ich über einen AO lösen da gibt es schöne Module die 0/4-20mA anzeigen und entsprechend skalierbar sind, alternative wäre BCD und in der SPS entsprechend ausgeben (bracht halt viele DO)
 