S200 Probleme mit Unterprogrammen

B4D_Dr1ft

Level-1
Beiträge
49
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen,

Evt. könnt ihr mir ja schneller Helfen als der Support von Siemens :rolleyes:

Ich habe folgendes Problem:

Meine Unterprogramme werden irgend wie nicht aufgerufen (Micro/WIN S200 Steuerung).

Das Heist im klartext folgendes wenn ich das Programm Live beobachte auf der SPS ist im OB1 alles Ok dort programmierte Ein uns Ausgänge werden richtig angezeigt und sind auch mit z.B. E0.1=Off Versehen usw.

Geh ich dann aber in ein unterprogramm z.B. SBR0 oder SBR1 usw.
Sind alle bausteine in Fup nur Grau dargestellt ebenfalls sind keine vermerke wie E0.1=Off an den Ein ausgängen.

Es lässt sich auch nichts schalten.

Im klartext Alles was in OB1 geschrieben ist Funzt ohne probleme Alle Sub Programme nicht.

___________

Ich habe damals in der Ausbildung auf ner 300 Steuerung gelernt
daher hab ich ins ob1 NW1 in AWL folgendes stehen um die Unterprogramme aufzurufen:

Call SBR0
Call SBR1
usw.

Hab ich irgend wie einen befehlssatz vergessen so das die SBRs nicht funktionieren?!

Vielen Dank schon mal im vorraus für die Hilfe

mfg
Chris
 
S200-Problem

Hallo B4D,
vor den ersten CALL-Befehl gehört der Befehl LD SM0.0 (SM0.0 ist immer 1).
Gruß
eNDe
 
Zurück
Oben