S7-300 - Baugruppenträgerausfall! Ursache?

epileptrik

Level-1
Beiträge
1
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Forum!
Ich habe in meiner Firma, in der ich arbeite, eine S7-300. Die Anlage hat 3 Repeater RS 485, 1x MP277, 3 Unterstationen und noch eine OP 77A. So läuft die Anlage einwandfrei, wenn sie einmal startet. Nur habe ich regelmässig die Störung:"Baugruppenträgerausfall". Temperatur und Feuchtigkeit schliesse ich aus. Habt ihr vielleicht eine Idee, woran es liegen könnte? Was muss ich noch beachten?
Für Eure Antworten bedanke ich mich im Voraus.
Epileptrik

PS:Fehlende Informationen bitte erfragen
 
Hallo,

Schau dir mal den OB86 genauer an. Dort kann man den Kandidaten rausfinden. Ebenso im Diagnosepuffer der CPU. Dann weißt zumindest mal, wer ausgefallen ist
 
Diagnosepuffer, Fehler-ID im Diag-Puffer, Ereignisse vor/nach dem "Baugruppenträgerausfall".

Verfügst du über eine PC mit Step7?

Mfg
Manuel
 
Zurück