Hi

hat jemand schon einmal mit der Modbus Baugruppe von der ET200S 6ES7138-4DF11-0AB0gearbeitet ???
Baugruppe ist eingestellt auf RS485 halbdublex
Möchte auf einen Carel Regler POC3 mit Modbus zugreifen.
Die Funktionsbausteine aus den Bibliotheke habe ich mir von Siemens besorgt.

Habe ein paar Fragen dazu.

1. Brauche ich zum lesen und schreiben nur den FB2 und den FB3
oder spielt der FB81 auch noch eine Rolle ??????

2. An den LEDs auf der Baugruppe tut sich nichts wenn ich versuche zu senden ??? Laut Handbuch sollten die LEDs aber den Status anzeigen.

3. Mit dem Beispielprojekt von Siemens komme ich nicht wirklich klar weil
dort die Kommunikation zwischen zwei Siemens ET200s Baugruppen beschrieben ist und nicht wie man auf ein Gerät von einem Fremdhersteller zugreift.

wäre toll wenn jemand ein Projekt hätte was ich als Beispiel benutzen darf.

netten Gruss

Dirk
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke

aber ich hatte schon gesucht und die gleichen Links gefunden.
Das Handbuch hab ich auch schon 2 x gelesen und versucht an meiner SPS Station das ganze ans laufen zu bringen.

Das alles hat mich aber noch nicht wirklich weiter gebracht.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ja

das habe ich auch schon alles überprüft.
Auch der Siemens Support hat mir noch nicht wirklich helfen können
mal ganz davon abgesehen das ich mehr über Modbus weiß als der
aus dem Support.

Er wollte mir auch mal schnell ein paar Links senden und Beispiel,Handbuch usw.......
Aber so schlau bin ich selber...... bevor ich anrufe oder eine Frage stelle hab ich das natürlich schon alles gemacht..... Ist doch normal das man erstmal alle Informationen selber sucht.

Für mich wichtig ist...

Brauch ich den FB81 ???? Laut Support brauch ich den nicht.... kommt mir aber komisch vor
Muß der CP irgendwie initialisiert werden ??? (FB81) ??
Was ist mit den LEDs ???? die geben kein Lebenszeichen.
In der Hardware Konfig online ist alles OK Baugruppe vorhanden usw.

Was das ganze noch etwas schwieriger macht ist natürlich der Fremdhersteller Regler von Carel.....aus Pizzaland

Gruss
 
Hi,

ja der FB81 wird auch benötigt. Der FB81 macht die Initialisierung des CP's.

Siehe Beispiel zXX21_11_1SI_MODBUS

Gruss Daniel
 
Danke

Ich habe es mir eigentlich gedacht wegen der
Beschriftung am FB und dem Handbuch.... aber der von Siemens hat gesagt das der nur erforderlich ist wenn ich zwei ET200S Baugruppen Modbus miteinander verbinde......

Werde den FB81 mal wieder ins Projekt einfügen....
Danke .... es gibt Augenblicke das sieht man den Wald vor lauter Bäume nicht.....