Hi,

Ich hab grade ein mittel schweres Problem

und zwar liegt es in der HW Konfig

beim speichern und übersetzten kommt passiert folgendes

Sobald der Balken beim übersetzten bei der Baugrupe CPU313 C2-DP(1)

kommt Folgende Fehlermeldung (13:76)

in Details heisst es dann wie folgt:

(2000) Fehler beim erzeugen der System Daten. Soll fortgesetzt werden?
Keine Nummer des SDB1xxx ermittelbar, der zum DP-Master gehört
Fehler im SDB22, dieser SDB wird verworfen.
(20) Fehler beim erzeugen der System Daten. Soll fortgesetzt werden?



weis wer wie ich den fehler beheben kann?
 
Meine Step7 Version ist die V5.5 SP1

das is die aktuellste software (Montag erst das Update bekommen)

das kanns eigentlich nicht sein.

aber ich werd mal nen request erstellen

Danke Trozdem Jungs!
 
Meine Step7 Version ist die V5.5 SP1

das is die aktuellste software (Montag erst das Update bekommen)

das kanns eigentlich nicht sein.

aber ich werd mal nen request erstellen

Danke Trozdem Jungs!

kannst auch deinen aufbau mal hochladen, vielleicht sieht ein anderer etwas auf den ersten blick was man hier so nur erahnen könnte
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen !


Die häufigste Ursache zur Fehlermeldung 13:76, die während dem Speichern und Übersetzen in der HW-Konfig erscheint, ist eine inkonsistente Hardwarekonfiguration. Über den Menübefehl "Station > Konsistenz prüfen" kann die Ursache zur Fehlermeldung analysiert werden. Weitere Ursachen für die Fehlermeldung können sein:
  1. Fehlende oder schreibgeschützte Ordner "...\Siemens\Step7\S7tmp" oder "...Siemens\SIMATIC_NCM\S7tmp".
  2. Fehlende Autorisierung bzw. Lizenz für ein Optionspaket, sodass die SDBs für eine bestimmte Baugruppe nicht erzeugt werden können.
  3. Ein Operator Panel wurde in HW-Konfig eingefügt und an keinem Kommunikationspartner gekoppelt.
  4. Die STEP 7 Umgebungsvariable ist entweder gar nicht oder nicht richtig gesetzt.
  5. Einige Dateien der STEP 7 Software sind beschädigt.
  6. Inkompatibler Softwarestand
Hoffentlich hilft´s weiter :)

Gruss
 
Hi Softmachine,



  1. Fehlende oder schreibgeschützte Ordner "...\Siemens\Step7\S7tmp" oder "...Siemens\SIMATIC_NCM\S7tmp".
Schreibschutz aufgehoben


  1. Fehlende Autorisierung bzw. Lizenz für ein Optionspaket, sodass die SDBs für eine bestimmte Baugruppe nicht erzeugt werden können.
Laut Simatic manager ist alles notwendige installiert

  1. Ein Operator Panel wurde in HW-Konfig eingefügt und an keinem Kommunikationspartner gekoppelt.
Das Op ist im NETManager und in der HW config gekoppelt

  1. Die STEP 7 Umgebungsvariable ist entweder gar nicht oder nicht richtig gesetzt.
Die umgebungs variabeln sind richtig gesetzt

  1. Einige Dateien der STEP 7 Software sind beschädigt.
Prüf ich noch

  1. Inkompatibler Softwarestand
Laut projekt datei nicht...
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi Softmachine,



  1. Fehlende oder schreibgeschützte Ordner "...\Siemens\Step7\S7tmp" oder "...Siemens\SIMATIC_NCM\S7tmp".
Schreibschutz aufgehoben


  1. Fehlende Autorisierung bzw. Lizenz für ein Optionspaket, sodass die SDBs für eine bestimmte Baugruppe nicht erzeugt werden können.
Laut Simatic manager ist alles notwendige installiert

  1. Ein Operator Panel wurde in HW-Konfig eingefügt und an keinem Kommunikationspartner gekoppelt.
Das Op ist im NETManager und in der HW config gekoppelt

  1. Die STEP 7 Umgebungsvariable ist entweder gar nicht oder nicht richtig gesetzt.
Die umgebungs variabeln sind richtig gesetzt

  1. Einige Dateien der STEP 7 Software sind beschädigt.
Prüf ich noch

  1. Inkompatibler Softwarestand
Laut projekt datei nicht...


und nun ?

1. Du versuchtst selbst das Problem zu lösen.
1.1. Kannst du andere Projekte übersetzen oder geht das auch nicht? -> Irgendwas mit deiner Installation ist nicht okay.
1.2. Wenn du andere Projekte übersetzen kannst, ist wohl was an dem jetzigen nicht okay. Reduziere deine HW-Config soweit bis das Übersetzen geht und du den Übeltäter gefunden hast.

2. Lade das Projekt hoch.
 
So der Siemens Support konnte mir helfen

Ich hatte die HMI in der HW Config und in NETPro angelegt

HMI aus der HW Config gelöscht und schon klappte es


aber der Support hatte sich auch gewundert warum es nicht in Konzistens Prüfung bemängelt wurde


Danke an dieser stelle noch mal für halle die geholfen haben!
 