Hallo zusammen,
ich hoffe mir kann jemand von euch helfen. Habe noch 3 Tage Zeit dann muss meine Anlage zum Kunden und der Profibus läuft noch nicht!!!
Habe eine Vipa CPU315SB/DPM mit 5 WAGO 750-343 Profibus IO Modulen und einem TB177B auch am Profibus.
Mein Problem ist nun, dass mein Profibus zusammenbricht wenn alle Teilnehmer am Bus in Betrieb sind.
Wenn ich 2 Teilnehmer (2 bestimmte WAGOS) abklemme (Profibus Stecker ziehe) läuft der Bus einwandfrei.
Wenn ich eins dieser zwei dazu klemme läuft der Bus auch noch aber dieser Teilnehmer "flakert" dauernd. Kann das im Diagnosepuffer der CPU gut sehn, jede millisekunde fällt der Teilnehmer aus und läuft danach gleich wieder an. Man kann das auch gut an den Ausgängen des Moduls sehn, wenn ich einen ansteuere flakert dieser im millisekunden Takt. Die WAGO LED melden kein Fehler!
Das gleiche passiert wenn der andere Teilnehmer angekoppelt wird während der andere wiedere abgeklemmt ist (also wieder 4 WAGO am Bus).
Wenn ich nun beide anklemme (5 Teilnehmer) dann bricht der bus mit der Meldung Mastersystemausfall zusammen. Und man kann gut erkennen dass dies von den zwei nicht funktionsfähigen Baugruppen kommt! Denke mal wenn beide im Millisekundentakt ausfallen und wieder bereit sind, das dies der Bus nicht verkraftet??!!?!?!?
Hoffe mir kann irgendjemand von euch helfen!
Profibus einstellungen:
1,5 Mbits
Leitungslänge max. 35m
Profil: DP
Grüße Pico
ich hoffe mir kann jemand von euch helfen. Habe noch 3 Tage Zeit dann muss meine Anlage zum Kunden und der Profibus läuft noch nicht!!!
Habe eine Vipa CPU315SB/DPM mit 5 WAGO 750-343 Profibus IO Modulen und einem TB177B auch am Profibus.
Mein Problem ist nun, dass mein Profibus zusammenbricht wenn alle Teilnehmer am Bus in Betrieb sind.
Wenn ich 2 Teilnehmer (2 bestimmte WAGOS) abklemme (Profibus Stecker ziehe) läuft der Bus einwandfrei.
Wenn ich eins dieser zwei dazu klemme läuft der Bus auch noch aber dieser Teilnehmer "flakert" dauernd. Kann das im Diagnosepuffer der CPU gut sehn, jede millisekunde fällt der Teilnehmer aus und läuft danach gleich wieder an. Man kann das auch gut an den Ausgängen des Moduls sehn, wenn ich einen ansteuere flakert dieser im millisekunden Takt. Die WAGO LED melden kein Fehler!
Das gleiche passiert wenn der andere Teilnehmer angekoppelt wird während der andere wiedere abgeklemmt ist (also wieder 4 WAGO am Bus).
Wenn ich nun beide anklemme (5 Teilnehmer) dann bricht der bus mit der Meldung Mastersystemausfall zusammen. Und man kann gut erkennen dass dies von den zwei nicht funktionsfähigen Baugruppen kommt! Denke mal wenn beide im Millisekundentakt ausfallen und wieder bereit sind, das dies der Bus nicht verkraftet??!!?!?!?
Hoffe mir kann irgendjemand von euch helfen!
Profibus einstellungen:
1,5 Mbits
Leitungslänge max. 35m
Profil: DP