Wie testet man die CPU, Bausteine, etc ?

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
schon gut und schön, aber wie die CPU. Wenn die die Bausteine bedient, kann die dann auch alles andere?

Hab jetzt z.B. Relaisausgänge getestet, tja, da weiss ich nicht was ich davon halten soll. Laut Ohmmeter, haben die einen Widerstand von 0,5 Ohm bis 35 Ohm. Liegt das jetzt an die geringe Belastung des Ohmmeters oder sind da einige Kontakte platt?

Gruß Klaus
 
Widerstand von Kontakten!

spsks schrieb:
... haben die einen Widerstand von 0,5 Ohm bis 35 Ohm...

Zum Thema Kontaktwiderstand habe ich hier ein Kontaktwiderstandsmesgerät
gefunden mit interessantem Inhalt.
Hier findest du ein Bild der Vierleitermeßtechnik zur bestimmung des Kontaktwiderstandes unter "Vollbeitrag als pdf" auf Seite 2.

Der Kontaktwiderstand sollte im milliohm Bereich sein und es gibt spezielle
Meßgeräte für den milliohm Bereich.

mfg
Josef
 
Kontaktwiderstand!

Habe gerade bei einem neuen Relais einen Ruhekontakt über ein Netzgerät
mit 20mA belastet und mit einem DMM die Spannung gemessen.

Ergebnis: I=20mA U=0.24mV R=U/I=0.24mV/20mA=0.012mOhm

Also ein guter Kontakt müßte so um die 0.012mOhm haben.

Wenn ich mit dem DMM den Widerstand am Kontakt messe, messe ich
auch 0,5 Ohm.

mfg
Josef
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Josef,
die DMM messen glaube ich bestenfalls 1 Stele hinter dem Komma.
Habe mir auch eine Prüfschaltung aufgebaut mit 24V AC und eine Belastung mit 11 Ohm. Dabei konnte ich an den Relaiskontakten keinen Spannungsabfall messen, obwohl ich vorher mehrere Ohm gemessen hatte.
Ich werde die Messungen wiederholen und ggf. dei Relais mal ausbauen und nachsehen.

Die Digi Out Bausteine, 24V DC mit 0,5A habe ich mit einem Belastungswiderstand die Spannung gemessen. Das war ja einfach.
Mal schaun.

Gruß Klaus
 
Kontaktwiderstand!

spsks schrieb:
... Dabei konnte ich an den Relaiskontakten keinen Spannungsabfall messen...

Hallo Klaus,

Habe die Meßung nun auch mit 24V AC und einem 4 Ohm 50W Widerstand
gemacht. Die Messergebnisse:

Strom: 5A gemessen mit Bewa DMM
Spannungsabfall am Kontakt 60mV gemessen mit Fluke DMM

R=U/I=60mV/5000mA=0,012mOhm

Ich bekomme also wieder den gleichen Kontaktwiderstand wie vorher.

mfg
Josef
 