SF Fehler mit OB35

settelma

Level-1
Beiträge
356
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich hab mal wieder ne Frage.
Ich verwende eine CPU315 mit einem TP170B Color.
Ich versuche nun eine Luftmengenregelung zu realisieren. Verwende dazu den FB41. Da ich im Forum schon gelesen habe das der FB41 im OB35 aufgerufen werden soll hab ich das auch so gemacht.
Nur wenn ich jetzt den OB35 in die CPU lade geht mir die CPU auf SF.
Ich hab einen Instanzdatenbaustein DB41 zum FB41 generiert.
Ich kann alle Bausteine in die CPU laden, alles OK, nur wenn ich den OB35 laden bekomm ich den Fehler.

Kann mir jemand sagen was ich noch falsch mache.

Danke

Gruß Markus
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bin jetzt irgenwie verwirrt.
Ich hab mich jetzt eben nochmal an die CPU gehangen und es nochmal ausprobiert.
Jetzt kommt Peripheriezugriffsfehler 336. Ich habe eine Analogausgangskarte dran. In der Hardwarekonfig ist der Adressbereich PAW336. Das müsst doch passen oder. Das PAW336 hab ich direkt am FB41 an den Ausgang LMN_PER gehängt. Wenn ich das PAW vom Regler wegnehm dann funktionierts.

Als ich es vorher versucht habe stand in der Diganonse irgenwas von OB oder DB nicht geladen. Darum bin ich jetzt echt verwundert warum jetzt ein anderer Fehler kommt.

Gruß Markus
 
Ja ist in der Symboltabelle richtig drin.

Ich versuchs morgen mal mit dem MW.
Ich meld mich nochmal obs geklappt hat.

Danke für die Hilfe.

Gruß Markus
 
Zurück