Hallo zusammen

Versuche soeben die Verbindung zwischen einer S7 1200 und einem PNOZ multi mit dem Profinet IO Modul herzustellen.
Bei der Übersetzung der Hard- und Software erscheint aber immer folgender Fehler ( siehe Anhang ).

Laut der Hilfe wird die HW Kennung automatisch vergeben und kann nicht verändert werden.

Jemand schon mal so ein Problem gehabt oder sonst ne Idee was ich da machen könnte?


Gruss Michi
 

Anhänge

  • S7_1200_HWKennung.jpg
    S7_1200_HWKennung.jpg
    216,8 KB · Aufrufe: 96
... und es läuft doch!

Ganz am Anfang hatte ich auch mal die Meldung.
Nach etwas probieren und testen gings plötzlich.
Das ist mein erstes Projekt auf der 1200'er und dann gleich mit einem PNOZmulti.
Meine Erfahrung daraus: Wichtig ist der vergebene Name vom mc9p, denn der muß mit dem im S7-1200'er Projekt übereinstimmen, da es nicht möglich ist dem Modul eine IP Adresse zu vergeben.
Ich denke mal, daß ich die selbe GSD habe. RT (FW>=4.02)
GSD V2.2 ABS-PRT Anybusgerät mit 32byte E/A Modul.

Die Archivierfunktion hab ich leider nicht gefunden, aber ich hab mal das Verzeichniss gezippt. Vieleicht hilfts weiter...

Gruss Kurt
 

Anhänge

  • Testprojekt1.zip
    1,3 MB · Aufrufe: 44