IO-Link Kommunikationsabbruch feststellen + verarbeiten

Felixx91

Level-1
Beiträge
4
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

Ich habe eine CPU 315 2PN/DP, welche über Profibus mit einer ET 200S verbunden ist. An dieser ET 200S ist eine IO-Link Karte angesteckt. Von dort aus wiederum geht eine Leitung an den Device.
Des Weiteren ist ein Touchscreen über Profinet mit der SPS verbunden.

Ich möchte nun eine Anzeige im Display aufleuchten lassen, wenn der Device entfernt wird.
Dazu hat man mir erklährt, ich solle die SZL verwenden.
Ich habe mir den entsprechenden Baustein von Siemens heruntergeladen und in mein Projekt eingefügt.
Wie geht es weiter?? Dabei geht es mir speziell um die Programmierung im Simatic Manager.

Danke!
 
Hallo nochmal,

ich hab mich heute nochmal mit der Anlage befasst:

Ich kann Sammelfehler der ET 200S abfragen.
Wenn ich nun die SZL-ID auf 0E91 (Tipp von Siemens) ändere, bekomme ich einen Fehlercode für ungültige SZL-ID....

Könnte es evtl. sein, dass ich diesen zustand bei der ET 200S garnicht abfragen kann?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ok ist etwas her, aber vielleicht doch noch interessant
die et200s io-link karte bietet einen bitqualifier.
dieser kann im pct-tool eingestellt werden.
über dieses bit kannst du erkennen, ob das device noch da ist, bzw. ob der prozesswert gültig ist
 