-> Hier kostenlos registrieren
Kann man die Anzahl der Klemmen, die am CX angeschlossen werden, irgendwo begrenzen? Laut InfoSys müsste man 64 anschließen können und wenn man eine K-Bus-Verlängerung (KL9020+KL9050) verwendet mit jeder dann nochmal 64, oder?!?!
Haben nämlich eben jene Verlängerung in Verwendung. Ab der 41. Klemme (in Summe gesehen - nach der Verlängerung ist es die 7.) geht aber schon nichts mehr (wenn ich die ganzen Einspeiseklemmen etc. mitzähle ist es glaub ich die 48.).
Da es ja nicht die erste Klemme wäre, die defekt wäre, haben wir auch schon die Reihenfolge der Klemmen verändert - aber ab der 41. mag er nicht mehr.
Ich hätte auch bis jetzt noch nirgends eine Einstellung gefunden wo diese magischen 40 Klemmen festgelegt wären.
Wenn ich bei eben jener Klemme einen Wert force, bleibt dieser nicht wie sonst auf 1 bis ich ihn wieder auf 0 setze - sondern er schwankt immer zwischen 0 und 1 in unwillkürlichen Abständen und das grüne Led leuchtet gar nicht.
Bin über jeden Hinweis dankbar.
lg & danke
pezi
Haben nämlich eben jene Verlängerung in Verwendung. Ab der 41. Klemme (in Summe gesehen - nach der Verlängerung ist es die 7.) geht aber schon nichts mehr (wenn ich die ganzen Einspeiseklemmen etc. mitzähle ist es glaub ich die 48.).
Da es ja nicht die erste Klemme wäre, die defekt wäre, haben wir auch schon die Reihenfolge der Klemmen verändert - aber ab der 41. mag er nicht mehr.
Ich hätte auch bis jetzt noch nirgends eine Einstellung gefunden wo diese magischen 40 Klemmen festgelegt wären.
Wenn ich bei eben jener Klemme einen Wert force, bleibt dieser nicht wie sonst auf 1 bis ich ihn wieder auf 0 setze - sondern er schwankt immer zwischen 0 und 1 in unwillkürlichen Abständen und das grüne Led leuchtet gar nicht.
Bin über jeden Hinweis dankbar.
lg & danke
pezi