Analoger Eingang

SPS-Anfänger

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
ich komm eig. aus einem anderen Bereich der Technik, hab aber nun die Aufgabe mittels einer S7-300 ein Signal eines ph-Wertemesser (analoges Signal von 0...20mA) über einen analogen Eingang zu erfassen, die SPS soll dann bei <6mA für 10 Sekunden Wasser zugeben und bei >10,5mA für 5 Sekunden Säure...

Kann man dies auch in FUP programmieren?
Oder muss man AWL verwenden?


Falls sich jemand damit auskennt und mir evtl. zeigen könnte wie das "kleine Programm" funktioniert, wäre ich sehr dankbar...


im voraus vielen Dank
 
Hallo SPS-Anfänger,

einfach mal unter FAQ den Beitrag von Vierlagig über Analoge Eingänge suchen. Da steht eigentlich alles drin was du brauchst. Den FC 105 (Skalierungsbaustein) kannst du natürlich auch in FUP darstellen.

Viel Erfolg...
 
Kann man dies auch in FUP programmieren?

ja, kann man aber ob man das will ...

wenn du mit den mA-Angaben arbeiten möchtest, den analogeingang in der HW-Konfig auf 0..20mA stellen und den FC105 mit Low = 0.0 und High = 20.0 beschalten ... danach einfach vergleichen ...

Tipp: Hysterese beachten, denke, in diesem fall darf sie ruhig hart sein
 
Zurück
Oben