Temperaturregelung mit S7 und Pt 100

R

rainer_step5

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
frage an alle. Ich muss 8 PT 100 Fühler auf einen Höchstwert,auf einen Vorwert und auf Drahtbruch überwachen.
Bsp.: 240° Voralarm, 250° Hauptalarm, Drahtbruch Störmeldung.
Als Ausgänge muss ich Relais schalten
Ich weiß das ich den FB58 oder FB59 benutzen kann aber welchen genau weiß ich nicht.
Mess und Regeltechnik bei der S7 habe ich bisher noch nicht programmiert.
Wer kann mir Tips geben oder Hilfestellung Leisten.
Gruß
Rainer
 
fb58/59 sind regler. die brauchst du zum einlesen der temp nicht.

das pew des pt100 liegt in 1/10 grad vor.
z.b.
L PEW 256
T DW 1

die drahtbruchmeldung aktivierst du in den hardwareeinstellungen der ai-karte
 
Ja denn, dann brauchst du keinen FB58,59. Nur den AI skalieren und auf Grenzen überwachen. Wie Volker schon erwähnt hat.

gruß, pt
 
Zurück
Oben