VIPA 314-1SL00 mit BattF-Fehler

cbrigger

Level-1
Beiträge
26
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,

wir haben bei uns im Werk eine VIPA 314-1SL00 eingesetzt, nun da diese Anlage nicht all zu oft benutzt wird, öfters für Wochen stromlos.
Jetzt seid einiger Zeit bekommen wir beim wieder einschalten den Alarm
BATTF: Ausfall mindenstens einer Pufferbatterie des Zentralgeräts leer.
Danach müssen wir die Steuerung auf Stop und dann wieder auf Run stellen dann läuft die Steuerung ohne Probleme hoch, sprich dann im Zweiten Anlauf.
Nun ist meine Frage ob es eine Möglichkeit gibt den Fehler auszublenden, sprich das die Steuerung dann beim ersten mal normal hochfährt?

Zur Info den Verlust der Remanenten Daten ist für diese Anlage kein Problem.

Danke schon mal für eure Infos.

Hier noch ein PrtScreen von der HD-Diagnose
ScreenShot002.jpg
 
Zurück
Oben