-> Hier kostenlos registrieren
Hallöchen
Ich habe noch nicht so lange mit S7 zu tun und bin allgemein eher ein Anfänger im Bereich SPS.
Hier meine Frage bezüglich der CPU 313-2DP 6ES7323-1BL00-0AA0
Ich würde diese gerne benutzen um unter anderem mehrere Schütze anzusteuern diese haben 2,4W spulen 24VDC und 1.8 W Spulen
Mir ist von der Dokumentation her jetzt einfach nicht ganz klar ob das geht.
Auszug aus dem Produktdatenblatt: Lampenlast 5 W <--- bezieht sich das nur auf omische verbraucher?
für Signal "1"Nennwert Ausgangsstrom 0.5 A<---- was ist damit gemeint
Summenstrom der Eingänge 4 A pro gruppe <----- was ist als Gruppe anzusehen ?
Ich bin für jede Information dankbar grundlegend muss ich einfach wissen ob ich meine 6 Schütze ohne Hilfsrelais anschliessen kann und wer mir beim Produktdatenblatt weiterhilft kriegt nen *Keks*
Ich habe noch nicht so lange mit S7 zu tun und bin allgemein eher ein Anfänger im Bereich SPS.
Hier meine Frage bezüglich der CPU 313-2DP 6ES7323-1BL00-0AA0
Ich würde diese gerne benutzen um unter anderem mehrere Schütze anzusteuern diese haben 2,4W spulen 24VDC und 1.8 W Spulen
Mir ist von der Dokumentation her jetzt einfach nicht ganz klar ob das geht.
Auszug aus dem Produktdatenblatt: Lampenlast 5 W <--- bezieht sich das nur auf omische verbraucher?
für Signal "1"Nennwert Ausgangsstrom 0.5 A<---- was ist damit gemeint
Summenstrom der Eingänge 4 A pro gruppe <----- was ist als Gruppe anzusehen ?
Ich bin für jede Information dankbar grundlegend muss ich einfach wissen ob ich meine 6 Schütze ohne Hilfsrelais anschliessen kann und wer mir beim Produktdatenblatt weiterhilft kriegt nen *Keks*