ET200s 1 Count 24V/100kHz - aktuellen Zählwert Sichern?

thomas_1980

Level-1
Beiträge
5
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich bin gerade bei der IB eines 1Counter24V/100kHz Zählermoduls (6ES7 138-4DA04-0AB0). Parametriert als Wegerfassung

Ich habe folgendes vor

Mit 2x 24V Sensoren soll die Position einer Verstellachse abgefragt werden (Lochscheibe montiert an Antriebswelle).

Die Schnittstelle steht. Den Zähler kann ich bereits vorbelegen. Das mit dem Software und Hardware Tor habe Ich verstanden. Je nach Drehrichtung der Achse zählt der Counter hoch/runter.

Ich habe nun folgendes Problem.

Sobald Ich die ET200S aus und wieder einschalte ist der aktuelle Zählerwert = 0. Steht so auch so in der Doku. Wie kann Ich den aktuellen Zählwert Sichern? Mit Latch und Retrigger?

mfg
 
Zyklussweise auslesen (z.B. DB), beim Neustart der CPU (OB100) wieder ins Modul schreiben.

Alternativ den Antrieb so lange sperren, bis der Referenzendschalter angefahren wird.
 