lbuenger schrieb:
die diskussion über den ibh-link in diesem forum hat mich verunsichert. sollten die unzuverlässigkeiten, die dort beschrieben wurden, mittlerweile ausgeräumt sein, wäre es eine alternative.
Hallo,
wenn Sie die Temperaturprobleme meinen, ja die sind
seit längerem ausgeräumt.
Als Alternative zum ibh-link (Hilscher-Hardware + ibhnet) gibt es
den
ACCON-NetLink (Hilscher-Hardware + ACCON-S7-Net).
Welche Siemens-Software und Geräte aktuell unterstützt werden
habe ich vorhin hier geschrieben:
http://www.sps-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=5280
Eine Bestellung des ACCON-
NetLink zum Test ist jederzeit
möglich, Sie erhalten dann ein erweitertes Rückgaberecht
innerhalb 14 Tage (Standardfrist, kann aber auch ein längerer
Zeitraum vereinbart werden).
Lazarus™ schrieb:
... Weil generell sind die Dinger echt ne gute Idee. Wäre nur schön, wenn es eine RJ45 Buchse, statt dem festen Kabel geben würde und auch der Sub-D durchgeschliffen wäre (Für Huckepack) ...
Gibt es ab Mitte November, zwar etwas größer, aber dafür weniger
warm, mit RJ45-Buchse, mit aktivem Kabel mit PG-Buchse, mit mehr
gleichzeitigen Verbindungen ... :
http://www.deltalogic.de/pbhw/netlink/netlink-pro.htm
Auch den NetLink-PRO können Sie zum Testen bestellen, dauert
aber am Anfang etwas, da wir einige Vorbestellung haben.
Viele Grüße
Gerhard Bäurle