Liebe Forengemeinde,
lange Zeit war ich nur ein mitleser, doch in diesem Fall werde ich nicht fündig...
Vielleicht habt Ihr mir einen Tip:
Folgender Aufbau liegt vor:
S7 1200 CPU 1212 AC/DC/RLY
Dann hängt ein KTP600 Color dran
Verbunden ist das ganze über einen Phoenix SF8TX Switch
Auf der CPU ist ein SB (RTD 6ES7231-5PA30-0XB0 ) montiert an welchem ein PT100 in 3Leiter Ausführung hängt ( Verdrahtung gemäß Handbuch mit Brücke )
So nun zum Problem:
Ich hab auf dem Panel ein paar extrem simple Funktionen platziert ( Schalter I/O welcher eine Pumpe einschalten soll )
Es sind 2 Buttons die dann jeweils einen Schütz ansteuern sollten..
Ach ja die Schütze sind Siemens SIRIUS 10E also nichts besonderes...
So Programm steht - ist in der CPU, Bilder sind auf dem KTP Temperatur wird sauber angezeigt, und sobald ich nun einen Button drücke geht die CPU auf Störung.
Klemm ich den Schütz ab ist alles OK...
Ich hab bereits mal ein Koppelrelais reingehängt um den Fehler zu orten, aber ohne Erfolg.
Folgendes kann ich bereits ausschliessen:
- falsche Verdrahtung
- Probleme mit "Last 24V" da ja CPU mit Relais
- Switch und I-Ethernet ( alle Varianten durch auch ohne Switch )
- Schütz getauscht (sind ja alles neue Komponenten :-( )
- PT100 getauscht
- Ausgang getauscht von 0.0 auf 0.2...
- Software ( PLC wie auch HMI komplett erneuert und vereinfacht nur noch 2 Buttons und die direkt auf die Ausgänge )
- OB82 gebastelt
Was mich definitiv stutzig macht: Wenn ich das SB rausnehme und "wegparametriere" dann geht das ganz einwandfrei...
Woran kann das nun liegen? Ich bin nun mit meinem Latein am Ende...
Für eure Hilfe wär ich sehr dankbar, da ich die Vorrichtung nächste Woche zum Leben erwecken sollte...
Liebe Grüße
Tom...
lange Zeit war ich nur ein mitleser, doch in diesem Fall werde ich nicht fündig...
Vielleicht habt Ihr mir einen Tip:
Folgender Aufbau liegt vor:
S7 1200 CPU 1212 AC/DC/RLY
Dann hängt ein KTP600 Color dran
Verbunden ist das ganze über einen Phoenix SF8TX Switch
Auf der CPU ist ein SB (RTD 6ES7231-5PA30-0XB0 ) montiert an welchem ein PT100 in 3Leiter Ausführung hängt ( Verdrahtung gemäß Handbuch mit Brücke )
So nun zum Problem:
Ich hab auf dem Panel ein paar extrem simple Funktionen platziert ( Schalter I/O welcher eine Pumpe einschalten soll )
Es sind 2 Buttons die dann jeweils einen Schütz ansteuern sollten..
Ach ja die Schütze sind Siemens SIRIUS 10E also nichts besonderes...
So Programm steht - ist in der CPU, Bilder sind auf dem KTP Temperatur wird sauber angezeigt, und sobald ich nun einen Button drücke geht die CPU auf Störung.
Klemm ich den Schütz ab ist alles OK...
Ich hab bereits mal ein Koppelrelais reingehängt um den Fehler zu orten, aber ohne Erfolg.
Folgendes kann ich bereits ausschliessen:
- falsche Verdrahtung
- Probleme mit "Last 24V" da ja CPU mit Relais
- Switch und I-Ethernet ( alle Varianten durch auch ohne Switch )
- Schütz getauscht (sind ja alles neue Komponenten :-( )
- PT100 getauscht
- Ausgang getauscht von 0.0 auf 0.2...
- Software ( PLC wie auch HMI komplett erneuert und vereinfacht nur noch 2 Buttons und die direkt auf die Ausgänge )
- OB82 gebastelt
Was mich definitiv stutzig macht: Wenn ich das SB rausnehme und "wegparametriere" dann geht das ganz einwandfrei...
Woran kann das nun liegen? Ich bin nun mit meinem Latein am Ende...
Für eure Hilfe wär ich sehr dankbar, da ich die Vorrichtung nächste Woche zum Leben erwecken sollte...
Liebe Grüße
Tom...