Verbindungsabbruch KTP600 und CP343-1 lean

Stift1802

Level-1
Beiträge
35
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,

ich habe ein Problem und zwar habe ich an einer kleinen Maschine ein KTP600 über ein CP343-1 lean an einer SPS angeschlossen.
Und seit ca. 3 Tagen kommt ab und zu vor dass, das Panel keine Verbingung mehr zur SPS hat. Also Werte nur noch ### anzeigt und eben nicht mehr reagiert.
Also Meldung am Panel stehen Verbindung beendet ohne das jemand was macht.

Hat einer eine Idee was das sein kann???

Gruß Stift1802
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Mäuseklavier,

* Gateway ist keins eingetragen.
* Netzwerkleitung habe ich auch schon gedacht. Ist aber komisch es läuft 24 Stunden und dann tritt der Fehler auf. Normal sollte man meinen wenn das Kabel was hat das der Fehler immer da ist. Naja beim nächsten mal werde ich die Reserveleitung nehmen.
* doppelte IP-Adresse ist ausgeschlossen ist noch nicht im Netzwerk verbunden und habe ich geprüft.

Gurß
 
Und, wenn das Problem ansteht - kein Verbindung zwischen KTP600 und S7 - dann dieses probieren.

Dein Laptop auf den zweiten ethernet port an den CP343-1 anschliessen.
Dann den CP343-1 pingen, und den KTP600 pingen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hatte schon zweimal Problem mit Kabel und unterschiedlichen Abständen in sporadischen Ausfällen,
würd es nicht unbedingt ausschließen.

Wieviel Kommunikationsverbindungen hast, der Lean kann glaube ich nicht so viel.
 
Zurück
Oben