Hallo,
ich habe ein OP 270 mit Rezepturverwaltung projektiert. Nun habe ich das Problem, dass die letzte Rezeptur nach Absturz/Update usw. wieder geladen werden muss... Hab eigentlich alles feritg projektiert. Nur müsste ich jetzt ein Skript im OP Anlauf ausführen. (also einmalig bei Runtimestart) Geht das irgendwie?

Gruß Sebastian
 
ich mache das dann so, dass ich ein startbild projektiere welches beim bildaufbau das initialisierungsscript aufruft.

von hier aus springe ich in das eigentliche hauptbild.
in der regel muss das von hand gemacht werden.
du kannst natürlich auch ein bit setzen und dann von der steuerung aus einen bildwechsel veranlassen.

das ini-bild ist dann auch nicht mehr aufrufbar.
 