Erkennung neue Störmeldung steht an.

Stefan_P

Level-1
Beiträge
6
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Hab eine Quittierung für Störmeldungen => Meldung kommt Meldelampe blinkt => Quittierungstaste betätigt => Meldelampe leuchtet.

Nun soll ich es so realisieren wie oben beschrieben + wenn eine neue Störmeldung kommt soll die Meldelampe wieder blinken wenn eine Störung geht dann nicht.

Könnts für jedes bit ausprogrammieren aber bei 350 Meldungen!

Hab da mal eine tolle lösung gesehen bring sie aber nicht mehr zusammen.

L DB3.DBD 0 //Störmeldungen
L MD 1000 //Zwischenspeicher
XOD
OD
O OV
S M 1500.0

L DB3.DBD 0
T MD 1000

So ähnlich hat das ausgesehen.

Vielleicht kennt wer diese Programmierung.

Danke im Voraus!
 