WinCC flexible 2008 Archivierungszyklus

c.wehn

Level-2
Beiträge
609
Reaktionspunkte
47
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo leute,

ich würde gerne auf einer Runtime einen Archivierungszyklus von 100ms haben.

Allerdings kann ich nur 1s auswählen und wenn ich einen benutzerdefinierten Zyklus einstelle sagt er mir (ungültiger Typ)

welche Möglichkeiten habe ich denn etwas schneller zu archivieren?

Mfg Chris
 
Hallo Chris,
PC-Runtime ? Welche Anbindung zur SPS ? MPI oder Ethernet ?
Warum 100ms ? Deine Anbindung muß das dann auch leisten können ...

Gruß
Larry
 
Hallo,

ja PC-Runtime/Ethernet und Variablen-Archive.

ich möchte die Prozessdaten eines Pressenhubs (ca 3. Sekunden) archivieren.... Gegendruck, geschwindigkeiten etc...
 
OK ... dann gilt :
... Da geht es m.W. nicht schneller als im Sekundentakt (um das System nicht zu überlasten).

Wenn du aber einen 3-Sekunden-Zyklus hast - warum willst du dann im 100-ms-Takt aufzeichnen (wenn das denn ginge) ?
Wenn es dir um das "reine" Zeitverhalten in dem Zyklus deiner Presse geht dann würde ich eine Profilkurve in der SPS aufzeichnen und die dann bit-getriggert der Visu übergeben (als ganze Eineit).

Gruß
Larry
 
Zurück
Oben