-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,
Ich habe mal eine Frage an euch zur Stromversorgung einer SPS. Und zwar habe ich hier gerade eine Wago 750-881 mit rund 200 digitalen Ausgängen, an denen später Relais angeschlossen und betrieben werden sollen.
Nach dem Datenblatt der SPS kann ich über die Leistungskontakte rund 10A Dauerstrom rüberjagen, das Netzteil ist ein 5A.
Nun zu den Relais. Nach Datenblatt beträgt die Bemessungsleistung von so einem Teil 0,5W, das bedeutet, dass ein Relais 20mA zieht. Das Ampermeter sagt etwas anderes. Das Relais zieht beim Einschalten rund 140mA und dann nur noch 4mA zum Halten des Kontaktes.
Rein von der Programmierlogik werden nicht mehr, als 20 Relais zur gleichen Zeit geschaltet und max 100 sind zur gleichen Zeit unter Spannung.
So rein vom Gefühl würde ich jetzt nach Kontakten eine neue Potentialeinspeisung reinnehmen. Aber macht es wirklich technisch Sinn?
Ich habe mal eine Frage an euch zur Stromversorgung einer SPS. Und zwar habe ich hier gerade eine Wago 750-881 mit rund 200 digitalen Ausgängen, an denen später Relais angeschlossen und betrieben werden sollen.
Nach dem Datenblatt der SPS kann ich über die Leistungskontakte rund 10A Dauerstrom rüberjagen, das Netzteil ist ein 5A.
Nun zu den Relais. Nach Datenblatt beträgt die Bemessungsleistung von so einem Teil 0,5W, das bedeutet, dass ein Relais 20mA zieht. Das Ampermeter sagt etwas anderes. Das Relais zieht beim Einschalten rund 140mA und dann nur noch 4mA zum Halten des Kontaktes.
Rein von der Programmierlogik werden nicht mehr, als 20 Relais zur gleichen Zeit geschaltet und max 100 sind zur gleichen Zeit unter Spannung.
So rein vom Gefühl würde ich jetzt nach Kontakten eine neue Potentialeinspeisung reinnehmen. Aber macht es wirklich technisch Sinn?