S5 Baugruppen Adressierung

A

Anonymous

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich möchte eine weitere 32 kanalige Eingangsbaugruppe an eine 135U stecken.
Wie muss ich die Adressierung vornehmen? an der Baugruppe? in Step5?

Danke
Adrian
 
Soweit ich mich erinnern kann, ist die S5-Adressierung steckplatzorientiert, d.h. es werden die nächsten Eingänge verwendet und können direkt über STEP5 verwendet werden. Nur wenn es sich um Multiprozessorsystem handelt, muss die Peripheriezuteilung noch im DB1 eingetragen werden. Aber dazu könen unsere alten Hasen, z.B. "Der Nörgler", sicher mehr sagen (schreiben).
 
Ich dachte man muss die noch in DB-Maske ->
Maske: DB1 Peripheriezuteilung -> Baustein: DB 1
eintragen :?:
 
ne, es ist so wie Volker schon sagt. Bei der 135U werden die Adressen per Codierschalter auf den E/A-Baugruppen passend eingestellt.

Markus
 
DB1 bei der S5-135U

Hallo,
spz schrieb:
Den DB1 brauchst du nur bei Mehrprozessorbetrieb.
Soweit ok. Genauer gesagt ist der DB1 zwingend bei Mehrprozessorbetrieb oder bei der Verwendung von Koppelmerkern erforderlich.
Im Einprozessorbetrieb kann der DB1 trotzdem eingesetzt werden. In beiden Fällen ist natürlich die richtige Parametrierung des DB1 erforderlich, sonst grinst Dich die rote "Stop" - LED an.
Weitere Infos dazu unter der Beitrags-ID 15342414 auf der bekannten Siemens-Homepage.
Gruß
Question_mark
 
Zurück
Oben