S7-315-2 PN/DP Kommunikation

Runival

Level-1
Beiträge
6
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nabend

Für ein Projekt soll ein Datenaustausch zwischen 2 S7-315-2 PN/DP stattfinden. Es sollen mehrere Werte übertragen werden (ca 17 INT, 5 Bool)

Die Werte sind derzeit in verschiedenen DB's gespeichert und sollen von der zweiten SPS ausgelesen werden.

Da ich bisher sowas gemacht nie gemacht habe (Kommunikation zwischen 2 sps) hab ich gerade ein Problem bei der Übertragung der INT werte.

Wie man die Bereiche mit den Bool werten ausliest habe ich bereits hin bekommen (P#DB31.DBX0.0 byte *).

Mein Problem ist derzeit: Wie lese ich den Bereich für die INT Werte aus ?

Der Bereich fängt momentan im DB32 bei 4.0 an

kann mir ja jmd weiter helfen?

Mfg
Nils
 
Da du immer Byteweise die Telegramme definierst gibst du einfach an P#DB32.dbx4.0 byte 34
für 17 Integer werte welche ja aus jeweils zwei byte bestehen.

mfG René
 
Zurück
Oben