Guten abend,

Wenn ein Profibusteilnehmer ausfällt ,gibt es vielleicht eine möglichkeit, die Ausfall zu quittieren ohne den CPU_Stoppschalter zu betätigen?

Danke.
 
Einen leeren OB86 + OB122 in die CPU kopieren, dann geht die CPU nicht in Stop.
Die rote LED SF zeigt aber weiterhin den Feldbusfehler an.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten abend,

Wenn ein Profibusteilnehmer ausfällt ,gibt es vielleicht eine möglichkeit, die Ausfall zu quittieren ohne den CPU_Stoppschalter zu betätigen?

Danke.

Was willst du den quittieren?

Wenn du damit meinst, die CPU wieder zu starten helfen dir die o.g. OBs.
Nur wird dann der Ausfall der Baugruppen einfach ignoriert. Evtl. solltest du dir dann was mit Busdiagnose überlegen.
 