-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
bin neu hier und hab da auch gleich mal ne Frage.
Ich steh vor folgendem Problem:
Bei unseren Anlagen ist es einfach nicht möglich wenn wir die Baustelle verlassen Ram nach Rom zu starten. Unsere Prozesse erlauben es einfach nicht, dass die Steuerung auch nur kurz in Stop geht. Ich hab mir nun folgendes überlegt: Ich ziehe alle Online DB´s auf meine Kiste und müsste nun nur noch alle Aktualwerte in die Anfangswerte schreiben, danach schieb ich die DB´s wieder in die Steuerung. Nur weiss ich nicht wie das geht, wie man die Aktualwerten zu Anfangswerten macht. Wir verwenden ein 315 2DB.
Schonmal Danke.
Gruss SPS_GmbH
bin neu hier und hab da auch gleich mal ne Frage.
Ich steh vor folgendem Problem:
Bei unseren Anlagen ist es einfach nicht möglich wenn wir die Baustelle verlassen Ram nach Rom zu starten. Unsere Prozesse erlauben es einfach nicht, dass die Steuerung auch nur kurz in Stop geht. Ich hab mir nun folgendes überlegt: Ich ziehe alle Online DB´s auf meine Kiste und müsste nun nur noch alle Aktualwerte in die Anfangswerte schreiben, danach schieb ich die DB´s wieder in die Steuerung. Nur weiss ich nicht wie das geht, wie man die Aktualwerten zu Anfangswerten macht. Wir verwenden ein 315 2DB.
Schonmal Danke.
Gruss SPS_GmbH