Murr MVK Module

et_sleeper

Level-1
Beiträge
1
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Automatisierungsfreunde,

hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Im Zuge eines Maschinenumbaus werden Siemens Busmodule in MURR MVK Module umgerüstet. Die haben den Vorteil, z.b. ein DI8 (8 Digitale Eingänge) werden anhand virtualisierung doppelt belegt. Bedeutet Buchse 1 wird mit 2 Eingängen beschaltet.

Jedoch weiß ich nciht genau wie ich dies im Hardware-Manager konfigurieren muss. Hier müssen nämlich alle Ein- Ausgänge eigens definiert/parametriert werden...

Artikelnummer 55 309, MVK-MP DIO8 (DIO8) der einzubauende Teilnehmer am Bus

Hoffe auf Hilfe

Grüße
et_sleeper
 
Also ich kenne die Dinger zwar nicht konkret,
aber so wie sich das liest, hast du also ein Grundmodul,
Steckplatz
1 Kopf-Modul 55309 ein,
2 Eingang Pin4, 1Byte, Pin 4 von Buchse 0-7
3 Eingang Pin2, 1Byte, Pin 2 von Buchse 0-7

Wichtig ist noch das du im Kopfmodul (Steckplatz 1) deinen Slave entsprechend parametrierst.
Solltest du auch Pins als Ausgang verwenden wollen/müssen brauchst du natürlich noch Module Ausgang Pin4 und/oder Ausgang Pin2,
auch hier musst du die Pins im Steckplatz 1 wieder entsprechend parametrieren.

Die Restlichen Diagnosemodule kannst du nach gut Dünken und Ehrgeiz verwenden.

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
was mein Vorgänger geschrieben hat, trifft vollkommen zu. Ich arbeite derzeit auch mit diesen Modulen. Pin4 und pi2 parametrieren und dann gehts eigentlich auch schon.
Diagnosemöglichkeiten bieten diese Module auch genügend. Derzeit habe ich diese aber nicht mit als Module aufgenommen
 
Zurück
Oben