Hallo,

ich habe eine Frage zur Wiedereingliederung von S7 Failsafe Hardware.

Ich habe eine CPU317F-2PN/DP mit mehreren Racks, dir nur mit Failsafekarten bestückt sind.
Für die Wiedereingliederung habe ich einen Taster montiert und diesen auf eine Failsafe DI-Karte gelegt. Die DI-Karte liegt beispielsweise auf Rack 1.
Ich habe keinen aktiven Rückwandbus.

Problem:
Ich habe eine defekte Karte von Rack 1 gezogen. Alle Karten gingen in Störung (=korrekt). Nun habe ich die defekte Karte ausgetauscht. Danach wollen alle Karten depassiviert werden. Problem: Der Taster hat seine Funktion verloren, da sein Eingang mit passiviert wurde. Ich bekomme also über den Tasten nicht mehr die Karten depassiviert.

Jemand eine Lösung?

Gruß
 
Hat die Station eine Visu?
Dann könntest Du dort einen Button erstellen.

Ansonsten erzähl mal ein wenig mehr ;)
Stehen andere DI-Karten zur Verfügung, wieso hast Du die Lösung mit dem Taster gewählt. Das schreit ja gerade nach genau diesem Problem.
 
Uuups.
Genau zu dem Zeitpunkt als ich den Thread eröffnen wollte, ist mein INternet abgeschmiert. Dachte das hat nicht funktioniert. Musste PC neu hochfahren und hab Threat nochmal erstellt (ohne zu wissen, dass der ersten schon geklappt hat)