Festo FB13 CP−Interface Anfangsadresse E/A identisch? CPI

Softi79

Level-1
Beiträge
220
Reaktionspunkte
12
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi zusammen,

ich habe ein Festo CPX-Terminal mit CPX-FB13: FB13 DP-Slave und ein CP-Interface.
Bisher waren die Anfangsadressen von Eingängen und Ausgängen immer identisch, aber was wenn nicht, kann ich dann statt
CPI: 16 Byte E / 16 Byte A E-Adresse 100...115 A-Adresse 100...115

CPI: 16 Byte E / 0 Byte A E-Adresse 100...115
CPI: 0 Byte E / 16 Byte A A-Adresse 200...215
machen

Danke für eure Hilfe
Gruß Softi
 
:confused: die (PROFIBUS) E/A-Adressen kannst du doch so vergeben wie sie dir ins SPS Programm am besten passen?
Können halt nicht doppelt vergeben werden und sollten in Größe von Prozessabbild passen, aber sonst ...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
in der Hardwareconfig kannst du die E/A Adressen für Ein- und Ausgänge getrennt einstellen. Wichtig ist nur das die Konfiguration deiner wirklich verbauten Hardware entspricht. Falls Du nicht alle Stränge des Interface belegst, solltest Du darauf achten, die Adressen für eventuelle Erweiterungen zu reservieren. Das erspart Dir dann später Arbeit wenn wirklich mal erweitert werden muss.
Hilfreich ist hier auch das Handbuch des CP-Interfaces. Das sollte eigenlich mitgeliefert worden sein.
http://www.festo.com/net/de_de/SupportPortal/default.aspx?cat=1836&tab=3&s=t
 
Zurück
Oben