Anfänger Frage Aufbau mit CPU 315-2-DP

rainerroe

Level-1
Beiträge
10
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Profis,

ich weis das ist eine "Blutige Anfänger" Frage !!
habe da eine CPU 315 2 DP
und einen CP 343-1 Lean
zum HW-Konfig habe ich verbindung mit der CPU über MPI
für den Aufbau benutze ich die Rückwandbus-Module (6ES7-195-7HB00-0XA0)
nachdem ich die Hardware an die CPU geschickt habe und dann "Zielsystem/Hardware diagnostizieren" aufrufe
kommt für die
Baugruppen CP 315-2-DP Steckplatz 4 / SM321 Steckplatz 5 / SM322 Steckplatz 6

"Baugruppen projektiert aber nicht vorhanden"

liegt das an den Busmodulen ?
DANKE
Rainer
 
Koenntest Du einen Screenshot der Hardware konfig hochladen ?

Bei einer 300er Cpu brauchst Du keine Rueckwandbusmodule konfigurieren, einfach die CP direkt hinter der CPU konfigurieren.
 
Hallo

Bist du sicher dass diese Rückwandmodule für deine CPU 315 geeignet sind.
Das sind Module für einen "aktiven" Rückwandbus.

Bei uns werden diese Module nur eingesetzt wenn die Baugruppen, gewöhnlich ET200M,
bei laufender Anlage gezogen werden sollen.

Den Einsatz dieser Module bei einer CPU 315 kenne ich so nicht.

Gruß
Bernhard
 
Hallo

Bist du sicher dass diese Rückwandmodule für deine CPU 315 geeignet sind.
Das sind Module für einen "aktiven" Rückwandbus.

Bei uns werden diese Module nur eingesetzt wenn die Baugruppen, gewöhnlich ET200M,
bei laufender Anlage gezogen werden sollen.

Den Einsatz dieser Module bei einer CPU 315 kenne ich so nicht.

Gruß
Bernhard

Da kann ich nur zustimmen!
Nimm "normale" Rückwandbusverbinder.

Was mir aber auch noch Rätselhaft vorkommt, sind die Steckplätze:
Baugruppen CP 315-2-DP Steckplatz 4 / SM321 Steckplatz 5 / SM322 Steckplatz 6
In dem geposteten Screenshot sind die Steckplätze aber:
CPU 315-2DP Steckplatz 2 / Steckplatz 3 FREI! / CP343-1 Steckplatz 4 / SM321 Steckplatz 5 / SM322 Steckplatz 6

Bekommst du Diese HW Konfig überhaupt gespeichert und übersetzt?

Gruß
Timo
 
Erst mal DANKE für eure schnellen Antworten.
Auf die Idee "normale" Busstecker zu nehmen bin ich gar nicht gekommen, da bei uns im Betrieb nur die Busmodule verwendet werden, wenn ich jetzt aber so recht überlege sind das alles ET200 (an 400 CPU's)
Werde heute Nacht mal die "normalen" Busstecker verwenden und mede mich dann

Noch mal DANKE
Rainer
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
habe jetzt alles mit den Rückwandbussteckern aufgebaut,
CPU Steckplatz 2 / MPI 2
CP Steckplatz 4 / MPI 3
DI Steckplatz 5
DO Steckplatz 6
aber es funktioniert nicht.
liegt das an dem Steckplatz 3 ?


Den Steckplatz 3 kann ich ja nicht mit dem CP belegen der ist für IM-Baugruppen Reserviert

sch...

Gruß
Rainer
 
Rückwandbusstecker sind doch diese U-Stecker?
Mit denen kannst man doch keinen Steckplatz reservieren oder?
Dann müsstest Du einen Leerplatz haben korrekt?
 
Hallo ich988,
genau ich kann keinen Steckplatz freilassen ( 3)
heist das, das ich bei der CPU 315-2-DP eine IM haben muß ?
der CP steckt jetzt direkt neben der CPU und wird auch richtig "erkannt"

aber die DI und DO werden bei "Hardware Diagnose" auf der CPU nicht Angezeigt

Danke
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
habe jetzt alles mit den Rückwandbussteckern aufgebaut,
CPU Steckplatz 2 / MPI 2
CP Steckplatz 4 / MPI 3
DI Steckplatz 5
DO Steckplatz 6
aber es funktioniert nicht.
liegt das an dem Steckplatz 3 ?


Den Steckplatz 3 kann ich ja nicht mit dem CP belegen der ist für IM-Baugruppen Reserviert

sch...

Gruß
Rainer

Hallo!
Ruf doch mal in der HW-Konfig. die Hilfe zu STEP 7 auf, gehe auf den Reiter "Index" und gib dort "Steckplatzregeln" als Suchwort ein.
Dort wirst du erkennen, dass Du keine Reservierung oder einen Dummy für Steckplatz 3 brauchst, sondern einfach die Baugruppen hintereinander steckst (mit Verbindern !)

Gibt es eine Fehlermeldung beim Übersetzen? Wenn ja, welche ?

Und das mit den Rückwandverbindern ist bei S7-300 schon so ok ;)
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo ich988,
genau ich kann keinen Steckplatz freilassen ( 3)
heist das, das ich bei der CPU 315-2-DP eine IM haben muß ?
der CP steckt jetzt direkt neben der CPU und wird auch richtig "erkannt"

aber die DI und DO werden bei "Hardware Diagnose" auf der CPU nicht Angezeigt

Danke

Spannungsversorgung an den SM-Karten ?
 
Zuletzt bearbeitet:
Spannungsversorgung an den SM-Karten = OK
Hier die das Protokoll vom Übersetzen
Datum: 27.07.2012 Uhrzeit: 02:10:11
Übersetzen:
Ampel\SIMATIC 300-Station\Hardware
-> Übersetzen des Objektes wurde fehlerfrei ausgeführt


Datum: 27.07.2012 Uhrzeit: 02:10:12
Übersetzen:
Ampel\SIMATIC 300-Station\CPU 315-2 DP\S7-Programm(3)\Bausteine
-> Übersetzen des Objektes wurde fehlerfrei ausgeführt


Datum: 27.07.2012 Uhrzeit: 02:10:13
Übersetzen:
Ampel\SIMATIC 300-Station\CPU 315-2 DP\Verbindungen
-> Übersetzen des Objektes wurde fehlerfrei ausgeführt


Datum: 27.07.2012 Uhrzeit: 02:10:14
Übersetzen:
Ampel\S7-Programm(1)\Bausteine
-> Übersetzen des Objektes wurde fehlerfrei ausgeführt


Datum: 27.07.2012 Uhrzeit: 02:10:16
Laden:
Ampel\SIMATIC 300-Station\Hardware
-> Laden des Objektes wurde fehlerfrei ausgeführt


Datum: 27.07.2012 Uhrzeit: 02:10:20
Laden:
Ampel\SIMATIC 300-Station\CPU 315-2 DP\S7-Programm(3)\Bausteine
-> Laden des Objektes wurde ausgeführt (mit Warnungen)

Warnung: Der Baustein 'FC1' existiert bereits auf der CPU und wurde deshalb nicht geladen.

Warnung: Der Baustein 'OB1' existiert bereits auf der CPU und wurde deshalb nicht geladen.



Datum: 27.07.2012 Uhrzeit: 02:10:23
Laden:
Ampel\SIMATIC 300-Station\CPU 315-2 DP\Verbindungen
-> Laden des Objektes wurde fehlerfrei ausgeführt


Datum: 27.07.2012 Uhrzeit: 02:10:23
Laden:
Ampel\S7-Programm(1)\Bausteine
-> Laden des Objektes wurde ausgeführt (mit Warnungen)

Warnung: Der Baustein 'FC1' existiert bereits auf der CPU und wurde deshalb nicht geladen.

Warnung: Der Baustein 'OB1' existiert bereits auf der CPU und wurde deshalb nicht geladen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Etwas ungewöhnliches Protokoll, was hast du denn da übersetzt ?

Aber abgesehen von den beiden Bausteinen sehe ich stets "fehlerfrei ausgeführt".

Also einfach die übersetzte Hardwarekonfiguration in die CPU laden und schauen was passiert !
 
HWDiagnose.PNG
Das ist meien HW-Diagnose nach dem Laden über den CP-343-1 Lean (keine DI DO zu sehen)
über MPI ist wenigsten der CP zu sehen

die Busstecker habe ich auch schon mal gewechselt
24V habe ich an den Baugruppen gemessen = OK
Habe auch schon neue Baugruppen ausprobiert !!!
 
Habe mir gerade mal dein Übersetzungsprotokoll genauer angeschaut.
Sag´mal, wieviel Ordner hast du denn in deinem Projekt ?
Ich sehe mehrere Ordner, in welchen übersetzt du deine HW und aus welchen überträgst du denn in die CPU ?
 
Ordner.PNG so ist siehts aus
HW-Konfig habe ich doch nur bei
SIMATIC 300-Station/Hardware
und dann "Laden in Baugruppe"
oder sehe ich da was falsch

Die CP läuft ja auch
 
OK, wenn du jetzt deine HW-Konfiguration aus Beitrag #3 aufrufst und übersetzt, sollten eigentlich keine Fehlermeldungen kommen.
Anschliessend "Übertragen" zur CPU und schauen, was die dann im Diagnospuffer sagt.
 