Kann keine Bausteine auf F-CPU schreiben

holgero

Level-1
Beiträge
255
Reaktionspunkte
30
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

mit meinem Problem eine 317-F zu aktualisieren bin ich ein ganzes Stück voran gekommen.

- Neue MMC
- urgelöscht
- Hardware übertragen
- F-Projekt generiert und übertragen (mit allen non-F-Bausteinen, F-projekt ist Konsistent)
- CPU lässt sich in Run versetzen.

Aber

ich kann keinen "normalen" Baustein einzeln auf die CPU übertragen. Weder mit dem Simaticmanager noch aus einem Bausteineditor.
Es fehlt immer das Symbol für "Laden" (der Pfeil zu der kleinen grünen CPU).

Öffne ich ein anderes Projekt, so ist das Symbol wieder da.

Beim übertragen des F-projektes kommt eine meldung das möglicherweise der Arbeitsspeicher auf der Zielbaugruppe nicht reichen wird. Aber es lässt sich alles problemlos übertragen und starten.

Ein Systemfehler steht auch an. Aber das wird kaum die Ursache sein (Busteilnehmer extern gestört).


Vielen dank für eure Hilfe im Voraus.

Holgero
 
Rechte Maustaste auf den Projektnamen links im Baum des Simatic-Managers --> dann Eigenschaften anklicken.
Steht in dem Fenster als Verwendung "PCS 7" oder "Step 7" ?
Wenn dort PCS 7 steht dann umstellen auf Step 7.
 