Hallo

Anlage : Vier CPU`vernetzt über Profibus

1X CPU 315 - 2DP mit CP 343- 1IT als Master
3X CPU 313 - 2DP als Slave

Adessen: 1.2.3 und 4

Die CPU 315 sammelt Daten von den Slaves, diese können über Netzwerk und Intranet mit dem IE betrachtet werden.

Wenn eine bestimmte Station abgeschaltet wird findet keine Übertragung mehr statt, ich komme vom Programmierplatz auch nicht mehr online.

Verkabelung und Schalterstellungen der Profibussrecker sind korrekt.
Ich habe mal die Profibusdiagnose im Normalzustand ( Übbertragung o.k.) gestartet, es werden immer nur 0 und 1 als aktive Stationen angezeigt, egal von welcher Stelle aus.

Etwas mache verkehrt, wo kann ich anpacken?

Danke Dieter
 
Wenn das andere Ende des Profibus-Stranges am Profibus-Master endet (315-2DP), dann reicht eigentlich 1 Abschlußwiderstand.
Wenn der Master ausgeschaltet wird, dann geht sowieso nichts mehr ...

Harald
 
Wichtig ist, daß die 24V für den Abschlußwiderstand nicht abgeschaltet werden. Wenn möglich / wenn die Entfernung nicht zu weit ist, dann nimm die 24V vom Master.

Harald
 