s7-1200 analogausgabe sm 1234 geht auf störung...

mertens2

Level-2
Beiträge
283
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

habe zum ersten mal die Ehre eine S7-1200 zu programmieren...

eine sm1234 (AI/AO) soll ein 0..20MA-Signl ausgeben. Im Progrmm ist auch Strom angewählt. Im Programm ist der Ausgang mit ca. 30% angesteuert. Schliesse ich ein Multimeter an, geht die Baugruppe auf Störung. Diagnose - Kurzschluss Kanal. Das Multimeter zeigt 20mA. Das mit dem Kurzschluss verstehe ich nicht. Ein analoger Stromausgang verlangt ja nach einer niedrigen Bürde, lt. Handbuch <600 Ohm.

Kennt jemand die Problematik?
 
Hört sich für mich irgendwie nach nicht bzw. nicht korrekt übertragener HW-Konfig an.
Miss mal anstatt Strom die ausgegebnen Spannung.

Mfg
Manuel
 