Markus Rupp
Level-1
- Beiträge
- 538
- Reaktionspunkte
- 61
-> Hier kostenlos registrieren
Grund:
CCAlgIAlarmDataCollector hat den altbekannten Bug aus WinCC-V6.0.2.X
d.h. die Archiv-Writer hängen sich auf und das System wartet bis zum Sankt-Nimmerleinstag auf den Return
Behebung:
Startet den GodOld WinCC-Explorer unter:
C:\Programme\SIEMENS\Automation\SCADA-RT_V11\WinCC\bin\WinCCExplorer.exe
Und geht unter File auf Activating (der Haken ist zu diesem Zeitpunkt gesetzt)
Bei mir sieht es dann immer so aus als würde sich das Windows aufhängen, hier einfach etwas geduld, das system fährt dann endlich weiter runter.
Wenn das nicht hilft erst CCAlgIAlarmDataCollector.exe über Taskmanager Zwangsbeenden (Prozess beenden) und obigen vorgang wiederholen
{EDIT}
Falsches Forum, bitte nach HMI verschieben, Danke {/EDIT}
CCAlgIAlarmDataCollector hat den altbekannten Bug aus WinCC-V6.0.2.X
d.h. die Archiv-Writer hängen sich auf und das System wartet bis zum Sankt-Nimmerleinstag auf den Return
Behebung:
Startet den GodOld WinCC-Explorer unter:
C:\Programme\SIEMENS\Automation\SCADA-RT_V11\WinCC\bin\WinCCExplorer.exe
Und geht unter File auf Activating (der Haken ist zu diesem Zeitpunkt gesetzt)
Bei mir sieht es dann immer so aus als würde sich das Windows aufhängen, hier einfach etwas geduld, das system fährt dann endlich weiter runter.
Wenn das nicht hilft erst CCAlgIAlarmDataCollector.exe über Taskmanager Zwangsbeenden (Prozess beenden) und obigen vorgang wiederholen
{EDIT}