WinCC V11 hängt immer beim Deaktivieren des Projektes einer RT11_Pro

Markus Rupp

Level-1
Beiträge
538
Reaktionspunkte
61
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Grund:
CCAlgIAlarmDataCollector hat den altbekannten Bug aus WinCC-V6.0.2.X
d.h. die Archiv-Writer hängen sich auf und das System wartet bis zum Sankt-Nimmerleinstag auf den Return

Behebung:
Startet den GodOld WinCC-Explorer unter:
C:\Programme\SIEMENS\Automation\SCADA-RT_V11\WinCC\bin\WinCCExplorer.exe

Und geht unter File auf Activating (der Haken ist zu diesem Zeitpunkt gesetzt)
Bei mir sieht es dann immer so aus als würde sich das Windows aufhängen, hier einfach etwas geduld, das system fährt dann endlich weiter runter.

Wenn das nicht hilft erst CCAlgIAlarmDataCollector.exe über Taskmanager Zwangsbeenden (Prozess beenden) und obigen vorgang wiederholen

{EDIT}
Falsches Forum, bitte nach HMI verschieben, Danke {/EDIT}
 