Analog Karte Anschluss (2 oder 4 Draht)

oli aus d

Level-1
Beiträge
20
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo miteinander

ich habe mal eine Frage zu einer analogen S7 Karte.

Habe an einer Analogkarte 3 PT 100 angeschlossen, diese funktionieren einwandfrei.
Wollte jetzt eine Füllstandsonde von IER anschliessen.
2Draht Anschluss an der Sonde, habe sie direkt an die Karte geklemmt, auf den letzten Eingang.
In der Hardware Konfig ist 2draht eingestellt und Würfel auf D.
Funktioniert nicht, wenn ich aber die Drähte brücke andert sich der Wert.

Habe jetzt bei der Sonde nachgelesen, die sollte mit - auf Sonde , Sonde Auf Eingang und + auf Eingang angesclossen werden.

geht das mit dieser Einstellung oder dann 4 Draht Anschluss ?


will die Karte nicht abschiessen deshalb erst Frage vor Test.

Könnte mir da Jemand weiterhelfen?

MfG Oliver
 
Hallo Oliver,
wie lautet denn die Bestell-Nr deiner Karte ?

Wenn ich das in meiner Glaskugel richtig sehe,
willst du eine 20mA-Sonde an eine Karte mit PT100 mischen.
Da ist je nach Typ Vorsicht geboten.
Falls das Sondensignal 20mA ist, ist noch wichtig ob es aktiv oder passiv ist.
d.h. wer treibt den Strom in der Stromschleife.
Gruß Roland
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Karte ist eine 6ES7 331-7KF01 0AB0

Die ersten 3 Doppelkanäle sind mit drei PT 100 belegt (Kanal 0-5)

Auf Kanal 6 möchte ich die Sonde anschliessen.

Sonde ist eine IER Mempro R4Z8.

laut Datenblatt IER + direkt auf Analogkarte, - über Sonde geschleift (2draht Anschluss) dann auf Analogkarte.

was versteht mann unter treibt den Strom ?

ist Einstellung "D" und 2draht für die Analogkarte in der Konfig richtig?

Danke im Voraus

Gruss Oliver
 
331-7kf01

OK, hab mal ein bischen gegoogled.

Die Sonde R4Z8 hab ich nicht gefunden. Allerdings ein paar Sonden mit Namen MEMPRO.

Diejenigen mit 20mA-Ausgang scheinen passive 4-20mA zu sein.

Da die Karte 331-7KF01 keine interne Stromquelle hat und die Sonde passiv ist,

muss ein externes Netzgerät die Messschleife mit Strom versorgen.

Da die Karte abgekündigt ist und Siemens Online keine tech.Daten mehr bereitstellt,

hab ich mal ein "altes" Handbuch der Karte angehängt.

Also 2-Draht (mit ext.NT) sollte richtig sein.

Gruß Roland

Anhang anzeigen S7_300_Baugruppendaten_DE_200702.pdf
 
Wir haben bei uns immer die 7KF02 im einsatz ... Machen es Standartmäßig so das wir 24V+ auf den Sensor geben und den Minus/2 Draht (2Draht-Messumformer halt) über die Karte geschliffen gegen Minus schalten.
Sollteste im Zweifelsfall auch die 24V-Versorgung der Karte für nehmen können.
 
Zurück
Oben