Hallo, ich habe hier ein Projekt da habe ich die OPC Konfiguration aus Step 7 heraus auf den OPC server eines PC gespielt.
Der Kunde hat jetzt alles gelöscht. Meine Frage ist wie bekomme ich die Konfiguration aus Step7 auf den PC wenn dieser 500 km entfernt weg ist.
Per Teamviewer geht es nicht, der Kunde hat keine Programmierumgebung auf den Rechner. Gibt es einen anderen Weg ?
Gruß Sabine
 
Hi,
im Projektordner des Step7-Projektes gibt es einen Unterordner "XDBs". In diesem Ordner ist für jede konfigurierte PC-Station eine .xdb Datei vorhanden. Wenn du mehrere PC-Stationen hast, musst du über den Namen der Station die richtige Datei auswählen.
Diese Datei kann über den Komponentenkonfigurator auf den PC importiert werden.

Es sollte daher reichen dem Kunden diese Datei zuzusenden welche er dann importieren muss.
 