S7 312C von heute auf morgen kaputt ?

Senator42

Level-1
Beiträge
927
Reaktionspunkte
80
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

hat das schon jemand gehabt:

Habe eine S7 312C seit locker 12 Jahren.
Bisherige Kopplung zum PG:
- Helmholz SSW MPI
- Netlink Light

ging immer problemlos.

Doch jetzt geht es mit den beiden Helmholz SSW MPI nicht mehr.
Habe die kisten auch schon mit extern 24V versorgt.

An einer V24-LED-Kiste seh ich eine Kommunikation vom PG zum Adapter.
Aber vom Adapter zur CPU passiert nichts, nur die Power-LED ist ein.

Den Netlink hab ich gerade nicht hier, der ging aber zuletzt noch, an dieser CPU.

Simatic ist auch schon neu installiert.

Auch ein Versuch mit 2 PCs, wo S7 drauf ist: selbes Ergebnis.
Verschiedene Einstellungen 19200/38400; 157000 etc, alles Probiert.

Eine andere CPU hab ich nicht.
 
Tippe da mal auf Bauteilversagen Hatte das mal vor längere Zeit mit einer 315 2DP ging auch Jahrelang und aufeinmal ohne Vorwarnung ging Kein Profibus mehr und mit dem S7 Link kam ich auch nicht mehr drauf.
Habe dann einfach die Baugruppe getauscht und die alte entsorgt.
 
Es kann auch sein, dass der Treiberbaustein der MPI-Schnittstelle das Zeitliche gesegnet hat. Das kommt ab und zu vor. Der Rest läuft dann, aber Kommunikation ist nicht mehr möglich.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn:

> Es kann auch sein, dass der Treiberbaustein der MPI-Schnittstelle das Zeitliche gesegnet hat. Das kommt ab und zu vor.

dann dürfte auch mit Netlink keine Verbindung möglich sein. Mit Netlink gehts aber !!
Und der PC-Adapter geht mit einer anderen CPU. (Der Netlink dort auch.)

Eine andere Quelle sagt:
der Treiberbaustein der MPI-Schnittstelle hat einen "Treffer", so, daß seine Pegel nicht mehr ganz ok sind.
Mit einem Partner (z.b. Netlink) gehts dann noch, mit einem anderen (MPI-Adapter) nicht mehr.
 