Peripherie-Zugriffsfehler

zloyduh

Level-1
Beiträge
226
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,
habe folgendes Problem:

Habe eine 314C-2DP mit der FW2.6 gegen die gleiche CPU aber mit der FW3.3 ausgetauscht,
seit dem habe ich einen Systemfehler und Bussfehler.

Die CPU meldet einen Peripherie-Zugriffsfehler. Kann aber nicht nachvollziehen WARUM? Bevor die Steuerungen ausgetauscht
wurden gab es keine Probleme!

Benutzte Software TIA V11.
Habe in der HW-Konfig die richtige CPU ausgewählt.

Was kann das sein?

siehe Abb:Fehler.PNG
 
Hallo Leute,
habe folgendes Problem:

Habe eine 314C-2DP mit der FW2.6 gegen die gleiche CPU aber mit der FW3.3 ausgetauscht,
seit dem habe ich einen Systemfehler und Bussfehler.

Die CPU meldet einen Peripherie-Zugriffsfehler. Kann aber nicht nachvollziehen WARUM? Bevor die Steuerungen ausgetauscht
wurden gab es keine Probleme!

Benutzte Software TIA V11.
Habe in der HW-Konfig die richtige CPU ausgewählt.

Was kann das sein?

siehe Abb:Anhang anzeigen 18088
 
an dieser Adresse ist ein Drehgeber projektiert.

Wenn ich auf erreichbare Teilnehmer klicke werden alle angezeigt.
 
Erreichbare Teilnehmer OK, aber das bedeutet ja noch nicht dass der Datenaustausch mit der CPU korrekt funktioniert.
Gibt es im TIA noch sowas wie Hardware diagnostizieren?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
würde mal in der Hardwarekonfig schauen welche Baugruppe den Adressbereich ab 280 nutzt, da scheint ja das Problem zu liegen.
Des weiteren würde ich mal einen Vergleich online/offline der Hardware (Systemdaten) machen.

Gruß
 
Dass es vorher funktioniert hat hilft dir jetzt aber nicht weiter. Warum hast du denn eigentlich das Firmwareupdate gemacht?

Wie siehts denn aus wenn du online bist und in die Netzsicht gehst, da solltest du den Zustand erkennen können.
 
habe die SPS ausgetauscht wegen dem grösseren Speicher. (kein FW-update)

In der Netzansicht schwankt die Zustandanzeige zw. erreichbar und nicht erreichbar::
 
.
Ich weiss jetzt nicht aus dem Kopf, ob es die 314-2 auch kann, wenn ja:

Sind die CPU-Parameter wie in der alten CPU eingestellt (z.B. PAE/PAA-Grösse) ?


HIER steht was dazu (im unteren Drittel der Seite):

Die aktuelle Größe des Prozessabbildes der eingesetzten CPU findet man online
über "Zielsystem > Diagnose/Einstellung > Baugruppenzustand >
Leistungsdaten".

Je nach CPU-Typ kann das Prozessabbild in der
Hardwarekonfiguration ("Objekteigenschaften" [derCPU] > "Zyklus/Taktmerker")
auch vergrößert oder verkleinert werden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
.
Ich weiss jetzt nicht aus dem Kopf, ob es die 314-2 auch kann, wenn ja:

Sind die CPU-Parameter wie in der alten CPU eingestellt (z.B. PAE/PAA-Grösse) ?


HIER steht was dazu (im unteren Drittel der Seite):

Die aktuelle Größe des Prozessabbildes der eingesetzten CPU findet man online
über "Zielsystem > Diagnose/Einstellung > Baugruppenzustand >
Leistungsdaten".

Je nach CPU-Typ kann das Prozessabbild in der
Hardwarekonfiguration ("Objekteigenschaften" [derCPU] > "Zyklus/Taktmerker")
auch vergrößert oder verkleinert werden.

was beinflusst die Einstellung des Prozessabbildes?

habe beide CPUs verglichen und festgestellt das bei der neuen CPU das Prozessabbild verändert werden kann:


alte CPU => ALT.jpg



neue CPU => NEU.jpg
 
In deinem Fall beeinflusst die Prozessabbildgröße rein gar nichts.
Unabhängig von der Prozessabbildgröße PEW/PAW funktioniert immer (in TIA dann halt EW*:p).

Du könntest damit lediglich erreichen (durch einstellen des PAE auf > 281) das du auf den Drehgeber mit EW280 zugreifen, anstelle von EW280:p,
was hier jetzt dazu führen würde, das es dir den Diagnosepuffer nicht sinnlos macht.

Mfg
Manuel
 
Naja, im Prinzip jetzt mal das übliche versuchen:
- Abschlusswiderstände nochmal auf definitiv korrekten Schaltzustand und ganz umgelegten Schalter kontrollieren
- Die DP-Slaves, insbesondere den betroffenen, Spannungslos machen
- Eine detailierte Diagnose versuchen, verschwindet der Slave komplett vom Bus, oder meldet er "nur" einen Fehler im Rahmen seiner Eigendiagnose
- Den Peripheriezugriff auf den Drehgeber deaktivieren, so hast du keine reelle Chance den Diag-Puffer vernünftig auszuwerten
- Und zu guter Letzt: Hast du den aktuellen FW-Stand auf der CPU (3.3.7)? Falls nicht, auf jeden Fall updaten:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/62612539

Mfg
Manuel
 