-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
mal eine Frage an Leute die sich schonmal damit befasst haben:
Ich habe an dem Gateway 2 Maxon/Epos Servoregler hängen. Die Kommunikation findet im Augenblick nur über PDO's statt. Das funktioniert auch soweit sehr gut.
Das Gateway schickt beim einschalten eine Nachricht an die Regler damit die vom Pre-Operational in den Operational Mode gehen. Das kann man ja so konfigurieren am Gateway.
Wenn die Regler dann allerdings mal auf Störung gehen und man z. B. mit Aus/Ein am Regler das Ding resetet, bleibt es im Pre-Operational Mode, da ich ja nicht das Gateway neu starte...
Wer kann mir sagen wie ich den Regler per SPS wieder aufschalten kann?
Sollte mit NMT'S gehen, aber wie???
Danke
Torsten
mal eine Frage an Leute die sich schonmal damit befasst haben:
Ich habe an dem Gateway 2 Maxon/Epos Servoregler hängen. Die Kommunikation findet im Augenblick nur über PDO's statt. Das funktioniert auch soweit sehr gut.
Das Gateway schickt beim einschalten eine Nachricht an die Regler damit die vom Pre-Operational in den Operational Mode gehen. Das kann man ja so konfigurieren am Gateway.
Wenn die Regler dann allerdings mal auf Störung gehen und man z. B. mit Aus/Ein am Regler das Ding resetet, bleibt es im Pre-Operational Mode, da ich ja nicht das Gateway neu starte...
Wer kann mir sagen wie ich den Regler per SPS wieder aufschalten kann?
Sollte mit NMT'S gehen, aber wie???
Danke
Torsten