Ich habe eine Wago und möchte eine OPC-Server-Software auf meinem Rechner installieren.
Welche Freeware Software ist zu empfehlen?
Habe schon SchoOPC-Server installiert, komme damit aber nicht weiter.
In Sachen OPC habe ich noch überhaupt keine Erfahrung.
 
Nein-auf der anderen.Vergess Wago I/O Pro(ist veraltet)
Du solltest nur mit Codesys arbeiten.
Führe noch einmal das Setup aus, da kann man dann "irgendwo viele Haken setzen" , dort steht auch der Codesys-OPC zum installieren.
 
Habe wohl den OPC_Konfigurator unter Kommunikation.
Dort kann ich doch die IP meiner Wago eingeben, oder?
Viel mehr kann man dort ja nicht eingeben.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Jip-nur IP Adresse eingeben.
d.h.
OPC-Konfigurator starten->PLC anhängen->Kommunikationseinstellungen TCP/IP-> IP Adresse eingeben Kontrolle Port:2455!!-> alles speichern
 
Soweit alles eingestellt.
OPC-Symbol erscheint in der Taskleiste und Codesys habe ich auch laut Anleitung parametriert (unter Optionen).
Wo kann ich denn die Items anlegen?
Ist mein erster OPC-Versuch.
Welcher Client wird verwendet.
Und erstmal danke für die Hilfe.
 
Unter dem Register(unten links) Ressourcen ->Globale Variablen->neue Liste erstellen, mit den Var die ausgegeben werden sollen.

Unter dem Register(unten links) Ressourcen ->Zielssystemeinstellungen anklicken, Register Allgemein wählen, Haken bei Symboldatei senden setzen.

Unter Projekt->Optionen->Symbolkonfiguration->Symboleinträge erzeugen Haken setzen,Symbole konfigurieren anwählen und die "neue Liste" auswählen und alle 5Häkchen aktiv setzen (Variablen des Objekts ausgeben, Sammeleinträge ausgeben usw.)

alles mit OK bestätigen.

Dann Projekt alles übersetzen.
Fertig(reinladen).

Zur Überprüfung:Im Explorer im Ordner wo das PC-Projekt liegt, ist nun eine *.sym Datei. Diese mit dem Texteditor öffnen, dort sollten deine neuen Variablen stehen.

PS:
"Und erstmal danke für die Hilfe. " Dafür gibt es den Danke-Button.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
In meiner *sym Datei steht folgender Inhalt

;Version=2
;ProjectId=115021
;Checksum=0
;Filesize=0
.rVersion:REAL:4:160:4:b:16#02000044

Wie kann ich dann diese Daten verwerten?
Und wie kann ich die in z.B. Excel ausgeben lassen?
 
Funktioniert jetzt.
Hatte die Variablen nicht richtig ausgewählt.
Arbeite mit dem Kepware OPC Quick Client.
Kann die Variablen auch als CSV exportieren aber dort sind nicht die kompletten Werte mit Zeit enthalten (Nur die Variablen und alle auf true).
Gibt es eine Möglichkeit, die direkt in Excel zu exportieren?

Voerst noch mal vielen Dank an rheumakay
 
Hi,

mit ein wenig Code kannst du das Excel-Formular automatisieren.
Ich habe die mal ein Beispiel angehängt.
Das sollte so mit dem Kepware OPC funktionieren.


Gruß Nitro
 

Anhänge

  • EXCEL_OPCClient.zip
    15,6 KB · Aufrufe: 71
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Funktioniert das auch, wenn ich vom CoDeSys.OPC.02 direkt in Excel importieren möchte?(Ohne sonstigen Client)
Ich kann den OPC schon in Excel aktivieren, sodass unten in der Taskleiste das OPC Symbol erscheint.
Wie sprech ich in Excel die Item-IDs an?
Mein Codesys Projekt heißt Ampel.pro
Mein OPC-Konfiguration ist als Ampel gespeichert.(muss ich da PLC wählen?)
meine Variablen heißen z.B. Ampel_Rot
Bei der Variableneingabe zeigt der VBA Debugger immer fehler an

erstmal danke für das Programm und die Auskunft.
 